1 )在集水槽 内安装 电加热器 , 保证水温不低 于4℃ . (

2 )把配备有水泵、 过滤器、 接管的远置集水 槽安装在较温暖的房间里, 将冷却水用管道输送到 远置集 水槽 内进行 循环 使用 . 另外 , 某些 厂家 的蒸 发式 冷凝器 能够 利用 风冷 来代替水冷 , 将集水槽内的水放完 , 开动风机 , 利用 冷风来冷却制冷剂气体, 也能达到冷凝效果.但冷 凝效率由室外干球温度决定, 室外干球温度越低 , 越有 利于冷凝 效率 的增 加.b)鼓风 式 在蒸发式冷凝器运行时, 要注意喷淋水量必须 适中, 若喷淋量过小, 冷却水不能在冷却盘管上形成 连续的水膜 , 将会使冷凝压力增高, 换热效果恶化;

若喷淋量过大, 水膜层过厚 , 则不利于靠水分蒸发来 带走大量热量.因此, 最佳喷淋量应保证冷却水能 够全部湿润冷却盘管表面, 并形成连续流动的水膜, 这样, 蒸发式冷凝器才能发挥出最佳冷凝效果. 以下是 美 国有关蒸 发式 冷凝 器 的经验数 据:传热面积 :

0 .

2 5 m

2 / k W 冷凝负荷 喷淋水量 :

0 .

0 1

8 L / s / k W 冷凝负荷 风量:0.031Tl/s/1【w冷凝负荷 蒸发水量 :

1 .

5 L / h / k W 冷凝负荷

3 工 程实例 比较 我们对新疆某地一座冷凝负荷为

6 9

6 k W 的 冷库 , 分别采用蒸发式冷凝器和卧式冷凝器作如下 比较( 见表

1 ) , 该地 区湿球温度为

2 1 . 6℃ , 设冷凝 温度 为35℃ , 卧式冷凝 器进 出口水 温差 为5℃ . 表 2是 蒸 发式 冷 凝器 和 卧式 冷凝器运 行费用的比较 . 有 的蒸发 式冷 凝器风 扇 电机可 选用 双速 电机 , 当冷藏间负荷减少或环境温度降低时, 风扇电机可 低速运行, 能产生全速运行时

6 0%的负荷能力 , 而能耗仅 为全 速运 行时的15%, 表 2括 号 内的数 字 即为风扇电机在低速运行时的耗电量及 电费.

4 安装时应注 意的 问题 蒸发式 冷凝 器可 直接安 放在机 房 的顶部 , 四周 不得有影响空气畅通流动的建筑 , 否则 , 将会引起 维普资讯 http://www.cqvip.com 第 2期 关朋:蒸发式冷凝器 结构特点及 工程应用 表1新疆某地 一冷库的两 种冷凝器 比较 名称 蒸发式冷凝 器 卧式冷凝器 型号ATC一1

8 7 B W N 一1

8 0 重量

3 7

6 0 k g , 运行 时4960kg7985kg风扇 电机功率 自带风扇 电机 , 电机 功率

5 .

5 k W 另配水冷塔 , 风扇 电机功率

3 .

6 8 k w l电 机功率 自 带喷淋水泵, 水泵电 机功率1 .

5 k W 单配1 台水泵, 水泵电机功率1

1 k W l循环水量 流量为2

1 .

5 L / s (

7 7 .

4 m / h ) 扬程为2

4 .

5 m时, 流量为3

3 .

8 L / S (

1 2

1 .

6 m / h ) 电机总功率

7 k W

1 4 .

6 8 k W 表2两种冷凝 器的运行费用 比较 设备平均运 转时间( 小时 / 天)蒸发式冷凝器耗 电量 ( k W ・ h ) 卧式冷凝器耗 电量 ( k W・ h ) 9月初~9月中旬进货期(

1 5天)2425205284.89月下 旬~1 2月初(

7 0天)

1 0

4 9

0 0

1 0

2 7

6 1 2月初 一第二年 2月底 出货期(

9 0天)

3 1

8 9

0 (

2 8

3 .

5 )

3 9

6 3 .

6 整个贮存期 总耗 电量

9 3

1 0 (

7 7

0 3 .

5 )

1 9

5 2

4 .

4 整个贮存期 总电费( 元)

9 3

1 0*0. 6=5

5 8

6 1

9 5

2 4. 4*0. 6=

1 1

7 1

4 .

6 4 当地电费

0 . 6元/ k W・ h (

7 7

0 3 . 5*0. 6=4

6 2

2 .

1 ) 热空气 回流 , 增加进 风 口处新鲜 空气 的湿球温 度,给冷凝 效 果带 来一定的影 响 .如 果无法避免周围环境的限制 , 可在 热 空气 排出口处安 装 排风 筒来 增 加排放高度 , 具体高度应与周 围建筑物高度持平 . 蒸发式冷凝器在配管时, 一定要注意与其它设 备之间的压力平衡问题 , 单台蒸发式冷凝器至贮液 器之 间 的管 道安装如图2所 示.当多 台蒸 发式冷凝器并联 时,管道 安 装如 图 3所 示 .每 台蒸 发式 冷 凝器的液体出口与贮液器水平进液管之 间应保持 一 定的高度 , 以保证 制冷剂液体能够克服管道、 阀 门的阻力 , 顺利流人贮液器 .具 体高度 的确定 , 可 参照以下经验 : 制冷剂在冷却盘管 中的压力降等于 或小于0 .