编辑: 牛牛小龙人 | 2017-07-28 |
45 mm (宽)(0.886 x 1.772 ),1 ?32 DIN 环境条件:
0 到50℃(32 到122°F);
90% 相对 湿度,无冷凝 所需的外部保险丝: 时间延迟保险丝,UL 248-14 列名:
100 mA/250 V;
400 mA/250 V (低压选项) 延时,IEC 127-3 认可:
100 mA/250 V;
400 mA/250 V (低压选项) 线路电压/电源:
90 到240 Vac ±10%,
50 到400 Hz*,110 到375 Vdc,同等 电压 * 高于
60 Hz 时,不属于 CE 规范范畴. 最大功耗:
4 W 功率 热电偶输 入类型 说明 范围 精度 过程 过程电压 ±100 mV、±
1、±10 Vdc 满量程的 0.03% 过程 过程电流
0 到24 mA 内可扩展 满量程的 0.03% 铁-康铜 -210 到1200℃(-346 到2192°F) 0.4°C (0.7°F) CHROMEGA? - ALOMEGA? -270 到-160℃(-454 到-256°F) -160 到1372℃(-256 到2502°F) 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) 铜-康铜 -270 到-190℃(-454 到-310°F) -190 到400℃(-310 到752°F) 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) CHROMEGA? -康铜 -270 到-220℃(-454 到-364°F) -220 到1000℃(-364 到1832°F) 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) Pt/13%Rh-Pt -50 到40℃(-58 到104°F)
40 到1788℃(104 到3250°F) 1.0°C (1.8°F) 0.5°C (0.9°F) Pt/10%Rh-Pt -50 到100°C(-58 到212°F)
100 到1768°C(212 到3214°F) 1.0°C (1.8°F) 0.5°C (0.9°F) 30%Rh-Pt/6%Rh-Pt
100 到640°C(212 到1184°F)
640 到1820°C(1184 到3308°F) 1.0°C (1.8°F) 0.5°C (0.9°F) 5%Re-W/26%Re-W
0 到2320℃(32 到4208°F) 0.4°C (0.7°F) 镍铬硅电偶合金 -250 到-100℃(-418 到-148°F) -100 到1300℃(-148 到2372°F) 1.0°C (1.8°F) 0.4°C (0.7°F) Pt,0.00385,
100 ?、500 ?、1000 ? -200 到850℃(-328 到1562°F) 0.3°C (0.7°F) Pt,0.003916,100? -200 到660℃(-328 到1220°F) 0.3°C (0.7°F) Pt,0.00392,100 ? -200 到660℃(-328 到1220°F) 0.3°C (0.7°F) 热敏电阻
2252 Ω -40 到120℃(-40 到248°F) 0.2°C (0.35°F) 热敏电阻 5K Ω -30 到140℃(-22 到284°F) 0.2°C (0.35°F) 热敏电阻 10K Ω -20 到150℃(-4 到302°F) 0.2°C (0.35°F) 支持输入的范围和精度 规格 输入 输入类型: 热电偶、 RTD、热敏电阻、模拟电压、模拟 电流 电流输入:
4 到20 mA,0 到24 mA, 可扩展 电压输入: -100 到100 mV, -1 到1V,-10 到10 Vdc,可扩展 热电偶输入 (ITS 90): K、J、T、E、R、S、B、C、N 型RTD 输入 (ITS 90): 100/500/1000 Ω 铂传感器,
2、3 或4线;
0.
00385、 0.00392(仅适用于
100 Ω )或0.003916(仅适用于
100 Ω)曲线 热敏电阻输入:
2252 Ω、5K Ω、10K Ω 配置: 差分 极性: 双极 分辨率: 0.1°温度;
10 ?V 过程 输入阻抗: 过程电压: ±100 mV 为10M ?, 其他电压范围下为 1M ? 过程电流:
5 ? 热电偶: 最大 10K ? 温度稳定性: RTD: 0.04°C/°C 热电偶在 25°C (77°F) 时: 0.05°C/°C(冷端补偿) 过程:
50 ppm/°C 模数转换:
24 位sigma-delta (ΣΔ) 调制 读取速率: 每秒
20 个样本 数字滤波器: 编程范围: 0.05 秒(过滤器 = 1)到6.4 秒(过滤器 = 128) CMRR:
120 dB 激励: 可选固件电压范围(无需设置 跳线):25 mA 时为
5、
10、12 和24 Vdc 设定值调节: -9999 到+9999 计数 预热至达到额定精度的时间:
30 分钟 报警输出(可选) SPDT 继电器: 单刀双掷机械式继电 器,3 A(电阻负载)时为
250 Vac 或30 Vdc 通讯(标配 USB, 可选串行 和以太网) ........