编辑: 捷安特680 | 2017-08-03 |
PD.S00.J1.41 | 520H13014 |
1 气体探测器报警模块用于通过管理警告/报警设 备并持续监控警告/报警设备系统,来提高集中 控制气体探测系统的安全性. 报警设备系统中 可能的线缆断开或线缆干扰将立即探测到,并 报告给集中控制系统. 与控制器的通信通过 RS
485 现场总线接口连 接. 报警模块安装须靠近控制器(控制器解决方 案),或安装在现场. 功能特点 ? 使用小于
1 分钟的间隔对警告/报警设备系 统进行测试 ? 通过模拟量或 RS485 现场总线通信与本地气 体探测器之间的灵活连接 ? 位于控制器解决方案或现场 ? 通过直观的用户界面轻松配置;
有助于简化 操作人员操作,最大程度降低操作过程产生 的设定错误风险 ? 通过标准的参数配置进行的简单调试 ? 符合低压指令 2014/35/EU、EMC 指令 2014/30/EU、EN
50271 / IEC
615078 、EN 61010-
1、ANSI / UL
61010
1、CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1 标准 DKRCI.PD.S00.J1.41 | 520H13014 |
2 目录 功能特点
1 安装/连接
3 规格
3 接线配置
4 订货
4 DKRCI.PD.S00.J1.41 | 520H13014 |
3 安装/连接 扩展模块靠近控制器(控制器解决方案)安装. 参见下面的示例 R R R R Segment
4 max cable length
900 m (2953 ft) R R Segment
2 max cable length
900 m (2953 ft) R R Segment
1 max cable length
900 m (2953 ft) Expansion module Controller Expansion module Warning module Danfoss 148H164_04-2018 控制器解决方案中的警告模块安装 规格 电气 电源
16 C
29 V DC,反向极性保护 功耗 (24 V DC),仅MSB2 板100 mA (2.4 VA) 数字输入 信号输入 无电势触点 功能 确认或测试功能 模拟输出 模拟输出信号 比例、过载和短路保护,载荷 ≤
500 Ohm
4 -
20 mA = 测量范围 3.0 <
4 mA = 欠范围 >20 - 21.2 mA = 过范围 2.0 mA = 故障 数字输出 报警继电器 (2)
250 V AC,5 A,无电势,切换触点 (SPDT) 概述 温度范围 -10 °C 至+50 °C(+14 °F 至+122 °F) 湿度范围
15 -
95 % RH,非冷凝 储藏温度 -10 °C 至+40 °C(+14 °F 至+104 °F) 储藏期
6 个月 串行接口 现场总线 RS
485 /
19200 波特率 工具总线
2 线/19200 波特率 物理 防护等级 IP
65 线缆连接: 现场总线 数字输入,模拟输出 电源,继电器 螺旋接线端,最小 0.25 mm2,最大 2.5 mm2 螺旋接线端,最小 0.25 mm2,最大 1.3 mm2 螺旋接线端,最小 0.25 mm2,最大 2.5 mm2 标准和规范 EMC 指令 2014/30/EU 低电压指令 2014/35/EU 符合: EN
50271 / IEC 615078,EN 61010-1:2010,ANSI/UL 61010-1,CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1E 分段
1 最长线缆长度
900 米(2953 英尺) 分段
2 最长线缆长度
900 米(2953 英尺) 控制器 分段
4 最长线缆长度
900 米(2953 英尺) 扩展模块 扩展模块 报警模块 DKRCI.PD.S00.J1.41 | 520H13014 |
4 接线配置 Danfoss 148H165_04-2018 Warning Module Power supply
24 V DC Relay Alarm
1 Relay Alarm
2 Relay Fault
3 2
1 X1
3 2
1 X2
3 2
1 X3
3 2
1 X4
24 VDC GND Analog output Field bus Digital output Digital output (open collector) DI_1 DI_2 GND X11
3 1
2 Bus_A Bus_B AO_01 GND X12
1 2
3 4
2 4
3 1
5 7
6 X13
24 VDC NC NC NC GND
24 VDC
0 VDC Bus_A Bus_B Field Bus 4-20 mA GND 订货 说明 产品号 报警模块 148H6223 电源
24 V DC 继电器报警
1 继电器报警
2 继电器故障 数字输出 现场 总线 模拟输出 数字输入(开放式收 集器) 现场总线 警告模块 总线 A 总线 B 总线 A 总线 B