2 0
1 0 .
0 3 .
0 3
9 退火炉 自动换 向控制系统设计 赵秀玉(安阳钢铁 集 团有 限公 司 ,安 阳455133)摘要:我公 司退火炉换向系统 自动控制 以s7-400可 编程序控 制器 、 可 视化人机界面 w i n c c与数显表为主 , 包 括过程控制 系统和超 温报警 系 统两部分.该系统具有可靠性高、 性 能稳定、 操作维修 方便 等特点 , 该 系统 的投用降低 了工人的劳动强度 . 提高生产效率约
4 7 %. 关键词 : 换向;
控制 系统 中图分类号 : T P
2 0
2 文献标识码 :B O 引言 此加热炉高效蓄热式炉 , 必须依靠换 向方可工作 , 换 向设 备 由换 向系统和换向控制系统 两部分组成 .换 向控 制系统 除控制换 向外 , 它还具有对换向系统进行保护及 自诊断等功能 . l 工作原 理 高效蓄热式高炉煤气 加热 炉将 蓄热式 燃烧 系统 、 换 向系 统与炉子有机地结合 , 其 蓄热体表 面积大而体积 小,换向系统 结构紧凑 , 具有排烟温度低等特点 .工作原 理是 : 煤气 和来 自 鼓风机的助燃空 气经换 向系统 进入 炉子 的左侧通 道,由下 而 上通过蓄热室 的蓄热体 , 空气 和煤 气分别 被 预热到
1 0
0 &
C以上,预热后的空气和煤气从炉 子左侧喷 口喷出 , 经 混合燃烧 后 产生的高温火 焰流 经炉膛 对铸铁 管进 行加 热.与此 同时 , 右 侧的蓄热室全部处 于排烟 状态 , 高温 烟气 经炉 子右侧 喷 口进 入右侧的蓄热室 , 在蓄热室 内进行 热交换 后,以150~C左 右温 度进入换 向系统 , 然 后经 引风机排 人大气 .3分钟后 , 换 向系 统发 出换 向指令 , 换 向系统换 向,空气煤气 同时换 向,整个 加 热炉加热过程 由状 态 A变为状 态B.系统 进入状 态 B后 , 煤气、空气经换 向系统进入炉 子右侧通道 , 而后 由下而上通过 右 侧蓄热室 的蓄热体 并被 预热到 I O
0 0 ~ C以上 , 然后 经 炉子右侧 喷 口喷入 炉膛 燃烧 .此 时左侧 全 部蓄 热室 处 于蓄 热排 烟状 态, 烟气流经 蓄热 体时放 出热量 , 以150oC左右温度 在 引风机 作用下 , 流经换 向系统 、 烟 囱排入大气 , 完成一个周期 .每次换 向周期为 3分钟左右 , 这样周 而复始地 交替 , 完成燃 烧、加热、余热 回收过程 ( 见图
1 ) . ^ 状愈
0 一Il栈点 赦蕊热式飙 l 热妒 嘲图1工作状态 A、 B状态
2 换 向控制 过程
2 .
1 换向控制 系统
7 8 EI C Vo I .
1 7
2 0
1 0 No .
3 墨 壹星 换向系统是 蓄热式 加热炉 的关键 .它主要 由换 向阀和换 向控制系统组成 .我公司退火炉采用 了四套换 向系统 , 分别用 于加热段 、 保温 段、 急冷段 和缓冷段 的空 气、 煤气 和烟气 换向. 换向系统 以压缩空气 驱动 , 每3min换 向一次.换 向控 制系统 除了控制换 向外 , 还具有保 护及 自诊断 功能 , 一旦 系统 出现故 障或操作 失误 , 它能 自动切断主管煤气 , 并关 闭 2台引风机电 源,发出报警信号 , 以保护换 向设备 , 避 免事故的发生 .根据报 警指示 , 可 以找 出故障点 , 及时处理 .
2 .
2 控制功能 蓄热式退火炉换 向系统 的控制功能有 :
1 ) 空气 、 烟气 换 向阀顺序 控制 , 换 向周 期、顺序问 隔周期 设定 .
2 ) 煤气通断阀顺 序换 向,换向周期 、 顺序间隔周期 设定时 间与空气/ 烟气换 向阀相对应 .