编辑: 苹果的酸 | 2017-08-11 |
3 ) 排烟温度实 时检测 、 显示 , 参与烧嘴换 向控制.
4 ) 排烟温度超 温报警 、 强制换向 , 报警温度人工设定 .
5 ) 空气/ 烟气换 向阀和煤 气通断 阀的阀位显示 、 阀位故 障 报警 .
2 .
2 .
1 开机初始 化 在开机初 始状 态,系统 自动 对各 个换 向 阀和通断 阀进行 状态检测 , 只有确 认24套 空气/ 烟 气换 向 阀均处 于通 空气位 置,24套煤气通 断阀均处 于断煤气 位置时 , 才允 许进行下一步 操作 .
2 .
2 .
2 手动状态 ( 炉温低于
8 0
0 ℃烘炉 阶段 ) 系统具有手动 、 自动 、 远程控制 三种 控制方式 , 在炉温低于
8 0
0 % 的烘炉阶段采用手动控制 .手动控制是在控制柜面板上 先通过通道选 择器 设定 需要 操 作的 阀,再顺 序 操作 进空气(通煤气 ) 、 排 烟气 ( 断煤 气) 按钮来 实现对 每个 换向 阀或 通断阀的控 制,为确保 加热炉 的安全运行 , 在事 故状态下手 动 优先.
2 .
2 .
3 自动状态 ( 炉温 高于
8 0
0 c c) 当炉温高于
8 0
0 % 时, 启动自动控 制程序 . 自动换 向燃烧 控制采用定时原则 , 根据工 艺要求将 换向周期 、 换 向间隔分别 设为
9 0 s 、
4 s .蓄热式退火炉 的整个加热过程分为加热 I 段、加热Ⅱ段 、 保温 I段、保温Ⅱ段 、 急冷段 和缓 冷段六部分 , 每一 段 均有 4个空气/ 烟气换 向阀, 它们 的换 向控制原 理相 同.为了 便于操 作,将炉膛两侧相对 的两 个换 向阀设为一组 , 每一段 的 4个空气/ 烟气换 向阀与煤气通断 阀设为一段 . 一 般情 况下 , 每一段 有 4个煤 气通断 阀和 4个空气/ 烟气 换 向阀开通或关断 , 经过 规定 的周期后 , 换向阀 自动切换 , 完成 蓄热体在蓄热状态与放热状态之间的切换.在异常情况下 , 例 如排烟温度超过设定值时 , 可强制换 向. 系统可实现本地 及远 程控 制,本地 操作 即在换 向系 统上 位机进行换向操作 , 远 程控 制即 在燃烧 系统 上位 机进行 换向 操作.无论 哪种操作均可实现组开 、 组关 、 段开 、 段关等控制.
2 .
2 .
4 安全保 护功 能本系统设有换 向连锁 、 数值 检测 、 报警 、 故 障显示 、 急停 等 安全保护功能 . 欢迎光临本刊网站 h t t p : / / w w w. e i c . c o r n. c a 仪器 仪表 用户 换 向连 锁条件 是:开始时先通 空气 , 后开 煤气;
换向时 先 关煤气 , 后排 烟气 .系统运 行过程 中,如果出现煤 气通断 阀开 不到位或空气换 向阀开不 到位 时,系统 自动关断 煤气通 断阀,同时 , 蜂呜器报 警,上位机 画面上各 加热段 状态 图 中显示相应 阀位 开不到位 或 关 不到 位 , 操作 人员通 过故 障指示 及时找到故障阀 , 并采取 相应 的处理 措施 , 可避 免在 换 向过 程 中因 阀位不到位引起的各类安全 问题 . 在 自动换向过程 中, 如果一 组烧 嘴 中一侧 出现故 障时,自动切除该侧烧嘴 , 另―侧 烧嘴作为常规烧 嘴燃烧.当发生异常情 况时, 可点击上位机 紧急停炉 按钮 , 使加热炉所有空气/ 烟气换 向阀和煤气通断阀恢复初始状态 , 即通空气 、 断煤气. 加热炉的排 烟温度通过埋于加热炉两侧 的16只热 电偶全 过程检测 , 超过设定值 时, 蜂呜器报警 , 并强制换向 .并且排烟 温度在 上位 机画 面上 可 以通 过棒 图、 表 格两 种形 式 实时 显示 或打印.