编辑: 苹果的酸 2017-08-11

2 .

2 .

5 人机界 面 系统通 过MP I 多点通讯接 口实 现主站 $

7 -

4 0

0 P L C和上位 机之 间的数 据通 讯,采用 Wi n C C组 态软件 开发 建立 了换 向主 画面 、 烧嘴温度监控 、 阀位控制与报警等 画面 . 本 系统 人机 界面的特 点 是界 面友好,简洁 直观,便于操作.通过 主画面可以直观的 了解点火 和加热 过程 中烧嘴 的燃 烧状态及切 除/ 投入情况 、 换 向阀和 切断 阀的运行情 况 .在 该 画面中 , 操作工可 以很方便 的进行手动/ 自动切换 、 组控、段控 、 急停等操作 .并 且各 画 面之 问 的切换 便捷 迅速 , 当 出现报 警 信号时 , 无论 当前 处在 哪个 画面 都可 以迅 速 切换 到想 要显 示 的报警 画面 , 为操作工人和技术人员处理问题提供便 利.运行过 程中, 还可以随时采集打印排烟温度等各种参数 , 便于生产管理人 员对工艺参数及时分析 、 修正 , 使退火炉的工作达到最佳 .

3 运行 效果.3.1应用效果 我厂退火炉换 向系统 改造 工程 于2004年 2月20Et竣工 投产 .投产 2年多来 , 加热 炉运行 情况 良好 .炉膛温度最高 可 达到

1 4

0 0 % , 而废气排 放温 度均低 于150%,各项 指标 符合设 计要求 .

3 .

2 存在 的问题及解 决办法 但该控制系统在运行过程 中存 在以下问题 :

1 ) 因阀位状态判断失误容 易引起 系统误 动作 .由于系统 口人才培养口 要求快速通断 阀的响应 必须 迅速 , 在零点 几秒之 内完成 开/ 关 动作 , 即认为 阀已开到位或关 到位 , 否则就认 为 阀开不到位 或 关不到位 .快 速通断 阀在使用一段 时间后 , 响应速度 变慢 , 经 常发出虚假的开不到位或关不到位信号 , 而引起系统误动作.

2 ) 阀体与阀杆脱 落引起系统 不换 向. 目前 的解决 办法 只 能是 定期 检查 更换 快速 通 断阀 和换 向阀, 但很难 保 证所 有阀都能处 于 良好的运 行状 态,而且 也增 加 了工人 的 劳动强 度和设备 维修 费用 .另外 , 由于该控制 系统是基 于时间 的控 制,换向周期 是 人为 设定的, 因此 , 其控制效 果受 人为因素影 响较 大,排烟温度 和空气 预 热温 度只 能控 制在 一定 范 围内.若能综合 蓄热 体温 度、排烟 温度 、 燃烧 状况 等 因素 , 采 用基 于温度 的人工智 能控制方 法,由蓄热体 和烟气 温度决定 换向 , 控制效 果可 能会 更好 ........