100 0.22±0.05

150 0.33±0.05

200 0.44±0.05

250 0.55±0.05 应注意做到一组3个冲击的结果不影响后一组的结果.如果怀疑某缺陷是否由施加的冲击产生的, 则这个缺陷可以忽略不计,并将导致该缺陷的一组3个冲击施加到一个新样品的同一位置,新样品应符 合本试验要求. 试验之后,试样应无本标准规定范围内的损坏:尤其是带电部件不应被GB/T 16842《外壳对人和设 备的防护检验用试具》中的B型测试指(标准试验指)触及. 注:对镀层的损坏,不使爬电距离和电气间隙降低至低于27.1规定值的小凹坑和对防触电保护和防有害进水无不利 GB 2099.2―XXXX

6 影响的小缺口可以忽略不计. 在不加放大情况下, 凭正常视力和矫正视力看不见的裂纹, 以及在纤维增强模压件和类似材料件上 的表面裂纹可以忽略不计. 如果即使插座某一部件被省略后, 仍符合标准, 则插座这些部件外表面上的裂纹或孔都可忽略不计.

25 耐热 GB 2099.1的本章适用.

26 螺钉、载流部件及其连接 GB 2099.1的本章适用.

27 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 GB 2099.1的本章作下述修改后适用. 27.1 增加: 器具插座有带金属框架(如有),如果这个框架作为一个支撑体,并可移动,应放在最不利的位置 上进行试验.

28 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 GB 2099.1的本章作下述修改后适用. 在28.1前增加: 就本试验而言,器具插座视为固定式插座.

29 防锈性能 GB 2099.1的本章适用.

30 带绝缘........