编辑: LinDa_学友 2017-12-12

1 2

3 4

5 6

7 8

9 RS485 + RS485 - DC24V + DC24V - 【POINT】 请在 EDU 端子编号 1~2 间设置终端电阻 (110~125Ω) . 若未安装终端电阻,则将无法正常进行通 信. 终端电阻 No.KA3-080597 (

6 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) ⑤ 将DC 24V 的电源连接到 NP3 的电源输入端子. ⑥ 将RS485 通信电缆连接到 NP3 的COM2. 将EJ1 RS485 + 与NP3 R2 + 进行连接,并将 EJ1 RS485 C 与NP3 R2 C进行连接. POINT 使用一字螺丝刀对电缆的固定螺钉进行紧固. No.KA3-080597 (

7 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) ⑦ 设定 NP3 的DIP 开关 SW2. 默认设定时 1~4 全部为 OFF. 将1,2,3 设定为 ON,并由此变更为具有 RS485 通信、终端电阻的设定. ⑧ 通过用于画面传送的 USB 电缆,将计算机与 NP 进行连接. ⑨ 电源接通时,显示 NP3 初始画面. 根据以上各步骤,完成单元侧的接线设定. ON OFF SW 功能 ON OFF SW-1 COM2 RS-422A/485 的设定 RS-485 RS-422A SW-2 COM2 RS-422A/485 的设定 RS-485 RS-422A SW-3 COM2 终端电阻的设定 有终端电阻 无终端电阻 SW-4 未使用 ― ― No.KA3-080597 (

8 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 3.软件设置 将EJ1 Port A 用作 NP 的连接端口时,不需要在 CX-Thermo 下进行 EJ1 通信设定.跳转到 3.2 项NP 画面数据制作. 将EJ1 Port B 用作 NP 的连接端口时,跳转到 3.2 项EJ1 通信设定. 连接 NP 与EJ1 (Port A)时的注意事项 将NP 与EJ1( Port A)的连接、以及 CX-Thermo 与EJ1( Port A(连接器))的连接同时进行联机 连接时,将发生通信异常.若要同时进行联机接线时,请选择 Port B 作为 NP 与EJ1 的通信 端口. 3.1EJ1 的通信设定 3.1.1 CX-Thermo 与EJ1 的连接 ① 通过 USB 串行通信转换电缆(E58-CIFQ1)连接 EJ1 与计算机,通过软件 CX-Thermo 对EJ1 的通信条件进行设定. 以下为 CX-Thermo Ver.4.10,NP-Designer Ver.1.00 的操作说明. 请使用 CX-Thermo Ver.3 以上版本进行 EJ1 设定. 要使用 EJ1 Ver1.2 以上的新功能时,必须要使用 CX-Thermo Ver.4.1 以上版本. ② 选择[启动]-[所有程序]-[Omron]-[CX-Thermo],启动 CX-Thermo. ③ 选择[通信]-[设定],并对 EJ1 与CX-Thermo 间的通信条件进行如下设定. ( ) 端口 A(连接器) E58-CIFQ1 PC EDU 正面图 No.KA3-080597 (

9 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 正确设置设定工具用电缆 E58-CIFQ1 的驱动器时,串行端口的下拉菜单内将显示 COM*(E58-CIFQ1). ④ 选择[通信]-[联机连接],对连接的 EJ1 单元进行检索. ⑤ 搜索连接的 EJ1 单元,并显示 EJ1 参数. 单元编号:1 型号:EJ1-TC4A-QQ

0 No.KA3-080597 (

10 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 3.1.2 Port B 设定 将EJ1 Port B 用作 NP 的连接端口时,请根据下述步骤对 Port B 的通信条件进行设定. ① CX-Thermo 启动时因为是基础模式,因此初始显示中并未显示 Port B 的通信设定.请将 显示模式切换为高级模式级别或进行其他功能切换. ②「端口 B 通信速度」设定 [高级-级别]时,选择[初始设定]文件夹,并设定[端口 B 通信速度]. (NP 侧的默认通信速 度为 38400. ) (2).[端口 B 通信速度]设定 (1).[初始设定]文件夹选择 No.KA3-080597 (

11 /

28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) [高级-功能]显示时,选择[TC]文件夹,并对[端口 B 通信速度]进行设定. (NP 侧的默认通 信速度为 38400. ) ③ 关闭[备份模式选择]设定画面,按下[执行]按钮 将NP 的显示画面下设定的内容保存到 EJ1 内的 EEPROM 时, 要变更为备份模式. 选择 备份模式时, 则已连接到 Port B 的NP 下发生的设定变更, 将保存到 EEPROM. (Port A 始终为备份模式.) (2).[端口 B 通信速度]设定 (1).[TC]文件夹选择 (1). [备份模式选择] (2).按下[执行]按钮时,Port B 设 定同[备份模式]. No.KA3-080597 (