编辑: LinDa_学友 | 2017-12-12 |
19 /
28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 附录 附-1 EJ1 连接模板画面规格 附-1-1 画面转换 EJ1 连接模板画面为可通过置顶画面的按钮操作进行画面切换. 置顶画面 菜单画面 监视器画面 运行/停止画面 AT 执行/终止画面 设定(1)画面 设定(2)画面 设定(3)画面 设定(4)画面 单元
1 单元
4 ??? 无单元间的转换 菜单画面以外的功能键操作 :转换到之前画面 :转换到菜单画面 :转换到下一画面 菜单画面中的功能键操作 :转换到设定(4)画面 :转换到置顶画面 :转换到监视器画面 No.KA3-080597 (
20 /
28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 附-1-2 置顶画面 [概要] 置顶画面,用于切换到 EJ1 各单元的菜单画面. ?无小数点 「Unit1~4」按钮:单元编号 1~4 的「菜单」画面(无小数点)切换. ?带小数点 「Unit1~4」按钮:单元编号 1~4 的「菜单」画面(带小数点)切换. [备注] 仅留下连接到 NP 的EJ1 单元的 Unit 按钮, 并请将不使用的按钮删除. 若要显示不使用的 Unit 画面,则将发生通信异常. NP-Designer 安装板 ← 无切换画面 ← 无切换画面 ← 无切换画面 No.KA3-080597 (
21 /
28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 附-1-3「菜单」画面 [概要] EJ1 各单元的监视器画面・运行/停止画面・AT 执行/终止画面・设定画面切换菜单显示. 按钮:转换到对应单元的监视器画面. 按钮:转换到对应单元的运行・停止画面. 按钮:转换到对应单元的 AT 执行・终止画面. 按钮:转换到对应单元的设定 (1)~(4)画面. 附-1-4「监视器」画面 [概要] 可对 PV、SV、MV 的值,运行状态(RUN/STOP/AT 中/手动模式) 、报警
1、报警2的状 态进行监视.MV 以+/-表示加热/冷却. ←转换到菜单画面. ←转换到菜单画面. ←转换到「运行?停止」画面. ←转换到「设定(4)」画面. ←转换到置顶画面. ←转换到「监视器」画面. No.KA3-080597 (
22 /
28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 通道状态 bit
0 通道状态 bit
1 通道状态 bit
2 显示 RUN/STOP 自动/手动 AT 停止中/AT 中STOP 1(STOP) 0(自动) 0(AT 停止中) 手动 1(STOP) 1(手动) 0(AT 停止中) RUN 0(RUN) 0(自动) 0(AT 停止中) 手动 0(RUN) 1(手动) 0(AT 停止中) AT 0(RUN) 0(自动) 1(AT 中) ALM1:通道报警状态 bit
0 ALM2:通道报警状态 bit
1 [备注] ? 使用
2 通道型基本单元时,请删除 CH
3、CH4 的显示. (即使不删除 CH
3、CH4 的显示, 也不为通信异常. ) ? 根据传感器类型不同,数值显示分为带小数点显示・无小数点显示. 带小数点显示的画面,为按照整数部
3 位、小数部
1 位进行显示. 附-1-5「运行・停止」画面 [概要] 对各 EJ1 单元的通道执行运行/停止操作时的显示画面.可对目标值进行变更. 按钮:与EJ1 的运行/停止状态无关,将「RUN」运行指令发送到相应的通道. 按钮:与EJ1 的运行/停止状态无关,将「STOP」运行指令发送到相应的通道. ←切换到?监视器?画面. ←切换到菜单画面. ←切换到「AT 执行?停止」画面. No.KA3-080597 (
23 /
28 ) EJ1 简易设置手册 (NP 系列直连篇) 显示栏:点击数值显示栏时,弹出数值输入键盘. 输入数值,并按下「ENTER」确认键,执行变更目标值. 写入位:各通道的「目标值(当前 BANK) 」 地址 :CH1(D4 0100) 、CH2(D4 0200) 、CH3(D4 0300) 、CH4(D4 0400) 显示位数 : (无小数点)整数部
4 位,无小数部/(带小数部)整数部3位,小数部1位显示栏:STATUS 的显示切换条件........