编辑: 雷昨昀 2018-02-18

28 个字符(合计

56 个字符) 不锈钢标签 变送器的永久贴附标签 字符高度 1/16 (1.6mm) 根据需要提供线路标签.5 行排列每行

12 个字 符(合计

60 个字符) 软件标签 HART 变送器最高可存储

8 位字符. FOUNDATION 现场总线变送器最高可存储

32 位字符. 订购时可含不同软件及硬件标签. 如果没有指定软件标签字符,硬件标签的前八位字 符为默认字符. …………HART 和FOUNDATION 现场总线精度 传感器选项 传感器标准 输入范围 推荐最小范围 (1) 数字精度 (2) 数/模转换精度 (3)(4)

2、

3、4 线电阻式温度检测器 °C °F °C °F °C °F Pt

100 IEC 751,

1995 (? = 0.00385) -200至850 -328至1562

10 18 ± 0.10 ± 0.18 ±0.02%范围 Pt

100 JIS 1604,

1981 (? = 0.003916) -200至645 -328至1193

10 18 ± 0.10 ± 0.18 ±0.02%范围 Pt

200 IEC 751,

1995 (? = 0.00385) -200至850 -328至1562

10 18 ± 0.22 ± 0.40 ±0.02%范围 PT

500 IEC 751,

1995 (? = 0.00385) -200至850 -328至1562

10 18 ± 0.14 ± 0.25 ±0.02%范围 Pt

1000 IEC 751,

1995 (? = 0.00385) -200至300 -328至572

10 18 ± 0.10 ± 0.18 ±0.02%范围 Ni

120 爱迪生曲线第

7 -70至300 -94至572

10 18 ± 0.08 ± 0.14 ±0.02%范围 Cu

10 爱迪生铜线圈第

15 -50至250 -58至482

10 18 ± 1.00 ± 1.80 ±0.02%范围 热电偶(5) B 型(6) NIST 专论 175,IEC

584 100至1820 212至3308

25 45 ± 0.75 ± 1.35 ±0.02%范围 E 型NIST 专论 175,IEC

584 -50至1000 -58至1832

25 45 ± 0.20 ± 0.36 ±0.02%范围 J 型NIST 专论 175,IEC

584 -180至760 -292至1400

25 45 ± 0.25 ± 0.45 ±0.02%范围 K 型(7) NIST 专论 175,IEC

584 -180至1372 -292至2502

25 45 ± 0.25 ± 0.45 ±0.02%范围 N 型NIST 专论 175,IEC

584 -200至1300 -328至2372

25 45 ± 0.40 ± 0.72 ±0.02%范围 R 型NIST 专论 175,IEC

584 0至1768 32至3214

25 45 ± 0.60 ± 1.08 ±0.02%范围 S 型NIST 专论 175,IEC

584 0至1768 32至3214

25 45 ± 0.50 ± 0.90 ±0.02%范围 T 型NIST 专论 175,IEC

584 -200至400 -328至752

25 45 ± 0.25 ± 0.45 ±0.02%范围 DIN L 型DIN

43710 -200至900 -328至1652

25 45 ± 0.35 ± 0.63 ±0.02%范围 DIN U 型DIN

43710 -200至600 -328至1112

25 45 ± 0.35 ± 0.63 ±0.02%范围 W5Re/ W26Re 型ASTM E 988-96 0至2000 32至3632

25 45 ± 0.70 ± 1.26 ±0.02%范围 毫伏表输入 -10至100 mV

3 mV ±0.015 mV ±0.02%范围

2、

3、4 线欧姆表输入 0至2000欧姆

20 欧姆 ±0.35 欧姆 ±0.02%范围 (1) 在输入范围内没有最大最小范围限制.推荐最小范围通过零秒衰减把噪音控制在规定精度的范围内. (2) 数字精度:数字输出可被 375型 现场通讯装置访问. (3) 模拟精度等于数字精度和数/模转换精度之和. (4) 只适用于 HART/4-20 mA . (5) 热电偶测量的数字精度:等于数字精度与 0.25 °C (0.45 °F)(冷连接精度)之和. (6) NIST B 型数字精度:100 至300 °C (212 至572 °F)范围内精度为 ±3.0 °C (±5.4 °F). (7) NIST K 型数字精度:-180 至-90 °C (-292 至-130 °F)范围内精度 ±0.50 °C(±0.9 °F). 参考精度示例(仅适用于 HART) 当采用 Pt

100 (??= 0.00385) 传感器输入范围为

0 到100 °C 时:数字精度为 ±0.10 °C,数/模转换精度为

100 °C 的±0.02% 或±0.02 °C .总精度为 ±0.12 °C . 在任何两种类型的传感器之间都存在温差性能(双传感器选项) 对于所有温差配置, 输入范围从 X 到Y,这里: X = 传感器

1 最小值 - 传感器

2 最大值 而Y=传感器