编辑: 摇摆白勺白芍 2018-02-18
www.

rosemount.com 快速安装手册 00825-0100-4050, 版本 AA

2006 年10 月 罗斯蒙特 3051G 京制

00000270 号 艾默生 (北京) 仪表有限公司 罗斯蒙特 3051G 啊啊啊 步骤 1: 安装变送器 步骤 2: 设置跳线 步骤 3: 接线通电 步骤 4: 参数设置 步骤 5: 量程调整 产品认证 开始 结束 压力变送器 罗斯蒙特 3051G ?

2006 Rosemount Inc. ( 罗斯蒙特公司 ) 版权所有. 所有标识的所有权归罗斯蒙特公司所有. Rosemount 和Rosemount 的标识均为 Rosemount Inc. 的注册商标. 重要事项 本安装手册提供了罗斯蒙特 公司 3051G 系列压力变送器安装的基本指导方 针.不提供组态、诊断、维护、检修、排除故障、防爆防燃以及本质安全 (I.S.) 等的安装指导. 更多的操作指导请查阅罗斯蒙特

3051 产品参考手册 (00809-0100-4001) 或罗 斯蒙特

2088 产品参考手册 (00809-0100-4690) .也可访问我们的网站 www.rosemount.com 查阅手册的电子版本. 警告 爆炸可能会导致死亡或者重伤 : 变送器在爆炸性环境下安装必须符合地方、国家和国际的相关标准、规范以及 准则.请查阅罗斯蒙特 3051G 产品参考手册的防爆章节 (Approvals section) 所列与安全安装相关的限定条款. ? 当在爆炸性气体环境下连接 HART 手操器之前,应确保回路中仪表的安装 符合本质安全或非易燃现场接线的准则. ? 通电时,不得在爆炸性 / 易燃性环境下拆卸变送器表盖. 触电会导致死亡或者重伤: ? 应避免与引线或接线端子相接触.引线上可能存在的高压会引起触电. 速安装手册快速安装手册 500825-0100-4050, 版本 AA

2005 年6月552006 年10 月 快速安装手册 00825-0100-4050, 版本 AA

2006 年10 月 罗斯蒙特 3051G 步骤 1: 安装变送器 不要直接在电子外壳上施加转矩.为了避免外壳损坏, 只可以在六角形的过程接头上施加转矩. 3051G 面板安装 管道安装 1/2C14 NPT 内螺纹过程接头 罗斯蒙特 3051G 步骤

1 接上页 ... 液体流量测量 1. 将分流接头安装于管道侧面. 2. 将变送器安装在分流接头的侧面 或底部. 气体流量测量 1. 将分流接头安装于管道的侧面或 顶部. 2. 将变送器安装在分流接头的水平 位置或顶部. 蒸汽流量测量 1. 将分流接头安装于管道侧面. 2. 将变送器安装在分流接头的侧面 或底部. 3. 将引压管内充满冷却水. 速安装手册快速安装手册 500825-0100-4050, 版本 AA

2005 年6月552006 年10 月 快速安装手册 00825-0100-4050, 版本 AA

2006 年10 月 罗斯蒙特 3051G 步骤 2: 设定跳线 如果没有安装报警 (alarm) 或写保护 (securit) 的跳线,变送器会按照默 认的方式进行工作,即报警设定在 high,写保护设定在 off. 1. 如果变送器已经安装,确保回路的安全,然后关闭电源. 2. 拆下与接线端子相对一侧的表盖.注意:不要带电在爆炸性气体环 境下拆卸变送器. 3. 重新设置跳线.不要接触导线和接线端子.跳线在变送器的位置以 及ON 和OFF 的位置参见图 1. 4. 重新安装变送器的表盖.为了符合防爆的要求,表盖必须拧到底. 图1. 3051G 变送器电子线路板 不带 LCD 表头 带有 LCD 表头 Security Alarm Security Alarm 罗斯蒙特 3051G 步骤 3: 接线通电 按照下列步骤进行接线: 1. 拆下标记 FIELD TERMINALS 电子外壳. 2. 将正极导线接到 PWR/COMM+ 接线端子上,负极导线接到 C 接 线端子上. 注意 不得将带电信号线与测试端子 (test) 相连,因通电将损坏测试线路中的 测试二极管.应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果.为了保证 正确通讯,应使用

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题