24 AWG 或更高的电缆线,但是不要超过 5,000 英尺(1500 米). 3. 用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封. 4. 如果可以,安装接线时使用一个滴水环管.使滴水环管的底部低于 导管连接口和变送器壳体. 图2为3051G 变送器供电及与 HART 手操器通讯的接线图. 图2. 接线原理图 (4C20 mA 变送器 ) 电流表

24 V 直流电源 RL ≥

250 V 速安装手册快速安装手册 500825-0100-4050, 版本 AA

2005 年6月552006 年10 月 快速安装手册 00825-0100-4050, 版本 AA

2006 年10 月 罗斯蒙特 3051G 电源 直流电源的波动应该小于 2%.总的负载电阻等于信号线电阻,控制 仪、指示仪以及相关部件的负载电阻的总和.应注意,若使用本质安全 栅,则安全栅的电阻必须计入其中. 图3. 负载极限 (4 ―

20 mA 变送器 ) 负载 ( 欧姆 ) 工作区域 回路最大电阻 = 45.4 * ( 电源电压 C 10.5) 直流电压 (V) 罗斯蒙特 3051G 步骤 4: 参数设置 有记号 (u) 标记的为基本的设置参数.作为配置和启动过程的一部分, 这些参数必须设定. 功能 HART 手操器快键 模拟输出

3 模拟输出报警指示 1, 4, 3, 2,

4 突发模式控制 1, 4, 3, 3,

3 突发选择 1, 4, 3, 3,

4 校验 1, 2,

3 u 阻尼 1, 3,

5 日期 1, 3, 4,

1 描述符 1, 3, 4,

2 数/模修正 (4C20 mA 输出 ) 1, 2, 3, 2,

1 取消本地零 / 满点调整 1, 4, 4, 1,

7 现场设备信息 1, 4, 4,

1 键盘输入 1, 2, 3, 1,

1 回路测试 1, 2,

2 量程下限值 4,

1 传感器测量下限修正 1, 2, 3, 3,

2 信息 1, 3, 4,

3 表头类型 1, 3, 6,

1 所需前置码数目 1, 4, 3, 3,

2 输出修正 1, 2, 3,

2 量程百分比 1, 1,

2 轮询地址 1, 4, 3, 3,

1 压力

2 u 量程值 1, 3,

3 修改量程 1, 2, 3,

1 定标数 / 膜修正 (4C20 mA 输出 ) 1, 2, 3, 2,

2 自检 ( 变送器 ) 1, 2, 1,

1 传感器信息 1, 4, 4,

2 传感器修正 ( 满量程修正 ) 1, 2, 3,

3 传感器修正点 1, 2, 3, 3,

5 状态 1, 2, 1,

2 u 工位号 1, 3,

1 变送器保护 ( 写保护 ) 1, 3, 4,

4 u 单位 ( 过程变量 ) 1, 3,

2 量程上限值 5,

2 传感器上限修正 1, 2, 3, 3,

3 零点修正 1, 2, 3, 3,

1 速安装手册快速安装手册 500825-0100-4050, 版本 AA

2005 年6月552006 年10 月 快速安装手册 00825-0100-4050, 版本 AA

2006 年10 月 罗斯蒙特 3051G 步骤 5: 量程调整 注意 罗斯蒙特公司 (Rosemount Inc.) 出厂的变送器已完全按照用户要求或 按照默认的满量程进行了校验. 零点修正 零点修正是用来补偿安装位置影响的单点调节方式.如果零点的偏移量 不超过实际零点的 3%,按照下述 使用 HART 手操器 的指导进行 操作;

如果超过 3%,按照下述 使用变送器的零点调节按钮 的指导 进行操作. 使用 HART 手操器 使用变送器零点调节按钮 快键 步骤 1, 2, 3, 3,

1 1. 给变送器加压或连通大气.接好 HART 手操器. 2. 在手操器的菜单上按顺序输入快键. 3. 按照手操器上的命令提示进行零点修正. 1. 松开电子壳体上防爆牌的螺钉,旋转防爆牌, 露出零点调节按钮. 2. 给变送器加压,压力值等于

4 mA 输出对应的 压力值. 3. 按下零点调节按钮

2 秒钟,检查输出是否变成

4 mA.带有表头的变送器会显示 ZERO PASS . 零点调节按钮 罗斯蒙特 3051G 产品认证 已获认证的制造商 危险场所的使用认证 北美认证 厂家互检 (FM) E5 隔爆认证适用于认证等级的第一级,第一部分,B、C 和D组;