5138 SiboTech 解决方案 www.
sibotech.net
1 HEI-612 连接罗斯蒙特 HART 流量计到 AB PLC 关键词 HART EtherNet IP AB PLC 流量计 罗斯蒙特 HART 转以太网 项目 成都某自动化公司在污水处理厂的一个项目中,控制中心要实时监控四台罗斯蒙特流量计的瞬时流量 和累计流量,一旦监控到瞬时流量和累计流量超过规定的标准,控制中心马上通知处理厂工作人员进行处 理调整,确保整个污水处理厂系统正常工作.控制中心系统使用 AB PLC 实现远程监控,AB PLC 支持 EtherNet/IP 以太网协议,作为 EtherNet/IP 主站,罗斯蒙特流量计支持 HART 协议,作为 HART 从站. 解决方案 由于罗斯蒙特流量计正常工作时通讯支持 HART 协议,作为 HART 从站,控制中心系统 AB PLC 支持 EtherNet/IP 以太网协议,作为 EtherNet/IP 主站,两种协议不同,故不能直接通讯实现数据交换,需通 过第三方协议转换模块才能实现不同协议间的数据交换.该污水处理厂项目使用的是上海泗博自动化技术 有限公司自主研发的网关产品 HEI-612,该网关支持连接 HART 协议的设备到 EtherNet/IP 网络,从而很好 地实现控制中心系统通过 AB PLC 实时监控罗斯蒙特流量计的瞬时和累计流量值,一旦流量值超过规定标 准,马上报警通知污水处理厂工作人员进行处理,确保处理厂系统正常工作. 软件配置-HI-123 图1HART 参数配置 由于 HART 端要接四个 HART 仪表,故"网络模式"要设置为"多点"模式,多点模式下 HART 仪表的 地址不能为 0,范围从
1 至15,此模式 HART 支持数字信号,不支持模拟信号! 上海泗博自动化技术有限公司 021-3126
5138 SiboTech 解决方案 www.sibotech.net
2 图2HART
03 命令格式 HART
03 号命令可以采集
4 个HART 变量,一般情况下采集 HART 仪表的多个变量时都使用此命令.由 于要采集罗斯蒙特 HART 仪表的瞬时流量和累计流量,所以本案例选用 HART
03 命令.HART 命令的实际响 应数据中还包含
2 个字节的设备状态信息(位置在最前面),这两个字节没有在上图(图2)中体现.上图 中03 命令的响应为
24 个字节,在HI-123 中配置时为
26 字节.调试模式下使用 HI-123 的诊断功能可以 在线查看使用
03 号命令采集的 HART 四个变量的数值和单位,不需要使用 EtherNet/IP 主站,便于现场调 试.软件的"从站扫描"可以扫描到在线 HART 仪表,也可以在线修改 HART 仪表的地址. 图3配置命令号
3 上海泗博自动化技术有限公司 021-3126
5138 SiboTech 解决方案 www.sibotech.net