编辑: 哎呦为公主坟 2018-04-30

1 所示.因工艺设计采用某专利技术,工作F需要工作 B 和工作 C 完成以后才能开始施工.监理工程师要求施工单位对该进度计划 网络图进行调整.

2015 年一级建造师考试真题及答案,名师真题解析已更新,请关注:http://www.233.com/jzs1/ 【考友交流】QQ 群交流:367445574 微信订阅号:jzs1_233 新浪微博:weibo.com/233jzs1/ 图1施工进度计划网络图(单位:月) 事件三:施工过程中发生索赔事件如下: . 由于项目功能调整变更设计,导致工作 C 中途出现停歇,持续时间比原计划超出

2 个月,造成施工人员窝工损失 13.6 万元/月*2 月=27.2 万元;

. 当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流,导致工作 E 停下、清理恢复施工共用时

3 个月,造成施工设备损失费用 8.2 万元、清理和修复工程费用 24.5 万元. 针对上述(1)、(2)事件,施工单位在有效时限内分别向建设单位提出

2 个月、3 个月的 工期索赔,27.2 万元、32.7 万元的费用索赔(所有事项均与实际相符). 事件四:某单位工程会议室主梁跨度为 10.5m,截面尺寸(b*h)为450mm*900mm.施 工单位按规定编制了模板工程专项方案. 问题 . 事件一中,施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容? . 绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号),指出其关键线路(用工作 表示),并计算其总工期(单位:月). . 事件三中,分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立,并说 明理由. . 事件四中,该专项方案是否需要组织专家论证?该梁跨中底模的最小起拱高度、跨 中混凝土浇筑高度分别是多少(单位:mm)?

233 网校名师答案:

1、总进度计划内容:((编制说明,施工总进度计划表(图)),分期(分批)实施工程的开、 竣工日期及工期一览表,资源需要量及供应平衡表等.(估计

4 分)

2、1)绘制图 2)关键线路:两条 A→B→F→H→I;

A→D→G→H→I 或者① 3)工期 TC=25 月(估计

6 分)

2015 年一级建造师考试真题及答案,名师真题解析已更新,请关注:http://www.233.com/jzs1/ 【考友交流】QQ 群交流:367445574 微信订阅号:jzs1_233 新浪微博:weibo.com/233jzs1/ 图1施工进度计划网络图(单位:月)

3、1)工作 C: 工期:索赔

1 个月;

原因:建设单位责任,C 工作总时差=1 个月,时间超出

2 个月,影响 工期

1 个月;

费用:索赔 13.6 万;

原因:工期影响

1 个月,施工人员窝工损失 13.6 万元/月*1 月=13.6 万元;

(估计

3 分) 2)工作 E:工期索赔:不索赔(或者 0);

原因:不可抗力,E 工作总时差=4 个月,恢复 时间

3 个月,小于总时差,不影响工期;

费用:24.5 万;

原因:不可抗力引起的清理和修 复工程费用 24.5 万元由建设单位承担(估计

3 分)

4、(估计

4 分) 1)不需要论证 2)最低起拱:10.5 L 3)浇筑高度:900

(二) 背景资料 某高层钢结构工程,建筑面积 28000m2,地下一层,地上十二层,外围护结构为玻璃幕墙 和石材幕墙,外罐保温材料为新型保温材料;

屋面为现烧钢筋混凝土板,防水等级为

1 级. 采用卷材防水. 在施工过程中,发生了下列事件: 事件一:钢结构安装施工前,监理工程 师对现场的施工准备工作进行检查, 发现钢构件现场堆放存在问题. 现场堆放应具备的基本 条件不够完善.劳动力进场情况不符合要求,责令施工单位进行整改. 事件二:施工中, 施工单位对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查, 对幕墙的抗风压性能、 空 气渗透性能、 雨水渗透性能, 平面变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽 样检查. 事件三:监理工程师对屋面卷材防水进行了检查,法线屋面女儿墙墙根处等部位 的防水做法存在问题(节点施工做法图示如下,责令施工单位整改 事件四:工程采用新型保温材料,按规定进行了材料评审,鉴定并备案,同时施工单位完成 相应程序性工作后, 经监理工程师批准投入使用. 施工完成后, 由施工单位项目负责人主持, 组织总监理工程师、建设单位项目负责人、施工单位技术负责人.相关专业质量员和施工员 进行了节能工程部分验收.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题