编辑: 我不是阿L 2018-05-08

24、故障监控功能要求 a) 信号机应具备完备的故障监测和自诊断功能,故障发生后应 采取适当措施,并发出故障警示信号. b)黄闪控制装置.信号机无法正常工作时,应能通过独立的黄闪 控制装置将信号输出切换为黄闪状态,保证路口通行安全. c)发生以下严重故障,信号机应立即进入黄闪或关灯状态:绿冲 突故障;

信号组所有红灯均熄灭、 信号灯组红灯、绿灯同时点亮;

影响道路交通安全的其它严重故障. d)发生以下一般故障,信号机应能够在功能降级的情况下继续 运行:黄灯、绿灯故障;

通信故障;

检测器故障;

影响信号机正常运 行的其它故障.

25、信号机总体性能应满足《道路交通信号控制机》 (GB

25280 ―2010)的要求

二、信号机机柜

1、信号机机柜应采用防锈、防腐蚀材料或做过防锈、防腐蚀处 理的材料.信号机内部的印刷电路板材料及部件应进行防潮、防腐、 防盐雾的处理.使用期不得低于

10 年.

2、信号机机柜结构应满足:内部空间应足够大,应有利于信号 机的散热和安装、使用、维修;

应能防雨并且尽可能降低灰尘及有害 物质的侵入,防止顶面积水;

3、室外机机柜门的尺寸应尽可能接近机柜的外部尺寸,机柜门 的最大开启角度应大于 120°角.门应设有牢固的门锁以防止被非法 打开,门锁上应有保护装置.机柜门接缝处应有耐久并且有弹性的密 封垫,密封垫应连续设置,不应有间断缺口.

4、信号机机柜内侧应设有存放用户手册、说明书、接线图、维 修记录等资料的存储盒,存储盒应能存放 A4 版面资料,厚度至少为 20mm.

5、对于室外机,所有的输入、输出接线电缆均应从信号机机柜 底部的接线孔穿出,接线孔的直径至少为 200mm.接线孔不得有锋利 的边缘,接线孔位置应靠近机柜底部的中心.

6、室外机在机柜内应设有照明装置,满足机柜内部照明要求.

三、左(右)转信号灯(ф400mm) 应采用超亮 LED 发光二极管,应具备视角好,亮度均匀、色谱标 准、可见度佳、功耗低、寿命长的特点.整个灯体三联,红黄绿三色 灯装入铝合金框架构成一个整体,结构简单,易于安装.适用于机动 车道交通道口. 机动车信号灯应符合 GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准. 并取得公安部检测机构出具的有效期内检测报告. 产品技术参数:面罩规格:ф400mm;

外壳材质:铝压铸 工作电压:AC176~264V,50Hz;

功率≤20W 绝缘电阻:≥500MΩ;

介电强度≥1440V 中心光强:5000~15000cd/m2 LED 数量:信号灯:红90,黄90,绿90 LED 直径:ф5mm 单管电流450m 可视角度>

30° 工作温度:-40~+80℃相对湿度≤93% 防护等级:IP53 重量:≤20Kg 执行标准: 《道路交通信号灯》GB 14887-2011

四、直行信号灯(ф400mm) 应采用超亮 LED 发光二极管,应具备视角好,亮度均匀、色谱标 准、可见度佳、功耗低、寿命长的特点.整个灯体三联,红黄绿三色 灯装入铝合金框架构成一个整体,结构简单,易于安装.适用于机动 车道交通道口. 机动车信号灯应符合 GB 14887-2011《道路交通信号灯》标准. 并取得公安部检测机构出具的有效期内检测报告. 产品技术参数:面罩规格:ф400mm;

外壳材质:铝压铸 工作电压:AC176~264V,50Hz;

功率≤20W 绝缘电阻:≥500MΩ;

介电强度≥1440V 中心光强:5000~15000cd/m2 LED 数量:信号灯:红90,黄90,绿90 LED 直径:ф5mm 单管电流450m 可视角度>

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)