B.电流输入:标准额定输入电流为 5A,大于 5A 的情况应使用外部 CT.如果 使用的 CT 上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前, 一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路.建议使用接线排,不要直接接 CT, 以便于拆装;

C.要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;

否则会出现数值和 符号错误! ! (功率和电能) ;

D.仪表输入网络的配置根据系统的 CT 个数决定,在2个CT 的情况下,选择

3 相3线两元件方式、在3个CT 的情况下,选择

3 相4线三元件方式.仪表接线、 仪表编程中设置的输入网络 NET 应该同所测量的负载的接线方式一致, 不然会导致 仪表测量的电压或功率不正确.其中在 3P3W 中,电压测量和显示的为线电压;

而在3P4W 中,电压测量和显示相电压;

E.具体接线方式,以仪表上接线图为准.

六、编程和使用

1、测量显示:电力参数,如:UAN、UBN、UCN(相电压) ;

UAB、UBC、UCA(线电压) ;

Ia、Ib、Ic(电流) ;

PS(总有功功率) ;

QS(总无功功率) ;

PFS(总功率因数) ;

FR(频率)以及

4 个四象限电能:有功电能(吸收) 、有功电能(释放) 、无功电能(感性) 、无功 电能(容性) ,所有的测量电量参数全部保存仪表内部的电量信息表中,通过仪表的数字通 讯接口可访问采集这些数据. 江阴舒盛电气有限公司多功能网络仪表使用说明书

7 /

20 所有的电量参数的计算方法采用如下公式的数字化的离散方法,具体为: 公式备注 电压真有效值算法 (其中 N:交流一周期采样点 数;

un: 第n个点的采样数据) 电流真有效值算法 总有功功率周期平均值 单相视在功率周期平均值 功率因数 无功功率 (Pq 为正无法判断方 向;

可以采用 P 的算法电压分 量平移 90o ) 电能计算公式 其中 P>0, 累计的有功电能量是有功电能吸收, P0,累计的无功电能是无功电能感性,