编辑: 怪只怪这光太美 | 2018-09-15 |
30 秒未检测到任何按键 操作,将退回到监控画面. 在报警参数设定选择画面按 水平振动报警设定 按钮进入到水平振动报警设 定画面.按LEFT 键激活按钮选中功能,再按 LEFT 键移动闪动光标,此画面闪 动光标可在报警设定数值上与 返回 和 退出 按钮上循环移动.当闪动光标处于 数值上时, 用户可以按动 UP 和DOWN 键修改报警设定值. 当闪动光标处于 返回 按钮上时,按SET 键将返回到报警参数设定选择画面.当闪动光标处于 退出 按钮上时,按SET 键退出到监控画面.监控器在持续
30 秒未检测到任何按 键操作,将退回到监控画面. 如上图,垂直方向的振动报警设定和水平方向一致. 监控器会根据用户选择的测振类型自动更新报警设定值的单位,如用户选择 测振类型为位移量,单位显示为μm;
如用户选择的测振类型为烈度值,单位显 示为 mm/s.使用中更改测振类型后,请重新设定振动报警值. 在报警参数设定选择画面上按 其它报警参数设定 按钮将进入到其它报 振动报警设定 水平警告: 150μ m 水平危险: 250μ m 返回 退出 振动报警设定 垂直警告: 150μ m 垂直危险: 250μ m 返回 退出 总逻辑: 或逻辑 报警延时:
3 秒 报警迟滞: 5% 报警闭锁: 关JX50573 轴承振动温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~9~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 警参数设定画面,在此画面有 总逻辑 、 报警延时 、 报警迟滞 、 报警闭锁 四项参 数设定,设定方法如上所述. 总逻辑为总报警输出与温度报警、水平振动报警、垂直振动报警之间的逻辑 关系,提供 或逻辑 、 与逻辑 、 三取二逻辑 选择. 报警延时值在 0~10 秒可设. 报警迟滞在 1%~10%可设,如当报警值设为 100,报警迟滞设为 5%,当报 警产生后,测量值要在低到 100*(1~5%)=95 时,报警动作才取消. 报警闭锁可设为 开 和 关 ,当报警闭锁处于打开状态,发生报警动作后,测 量值又恢复到报警值以下,不会取消报警动作,即相应的报警指示灯和报警继 电器不会恢复到动作前状态,用户可以按动面板 DOWN 键使报警取消. 监控器在所有设定状态均会屏蔽继电报警功能, 回到监控状态
30 秒钟后 自行恢复继电报警功能.监控器在上电时也将抑制继电报警,延时
30 秒钟后自 行恢复继电报警功能. 在参数设置主画面按 量程设定 按钮进入到量程参数设定选择画面.量程参 数设定选择画面如上图.按LEFT 键激活按钮选中功能,此时有一个按钮会闪 动,再按 LEFT 键可移动当前闪动光标,按SET 键进入相应的功能画面.监控 器在持续
30 秒未检测到任何按键操作,将退回到监控画面. 在量程参数设定选择画面按 温度量程设定 按钮进入到温度量程设定画 面.按LEFT 键激活按钮选中功能,再按 LEFT 键移动闪动光标,此画面闪动光 标可在设定数值上与 返回 和 退出 按钮上循环移动. 当闪动光标处于数值上时, 用户可以按动 UP 和DOWN 键修改量程下限值和上限值. 温度量程最大设定范围为-50℃~+150℃.当设为-50℃~+150℃时, 温度量程设定 水平振动量程设定 垂直振动量程设定 温度量程设定 下限: -50℃ 上限: 150℃ 返回 退出 JX50573 轴承振动温度监测器使用说明 广州精信仪表电器有限公司 ~10~ Tel: 020-87082600 Http://www.jxyb.com E-mail: [email protected] ? 测量温度为-50℃则变送输出为 4mA;