编辑: 于世美 2018-09-21

1 2 引脚定义 RS485+ RS485- 接口 COM2(RS485) COM3(RS232) PIN

1 6

2 3

5 引脚定义 RS485+ RS485- RS232 RXD RS232 TXD RS232 GND 注:在没有扩展的情况下通讯无需接线.

5、软件操作 5.1 首次操作说明: 上电后,按【系统设置】按钮,输入初始密码 111,进入【系统设置】界面后,进行如 下几步操作: 1)选择当前通道仪表类型. 点击【仪表类型】下拉框,选择对应仪表类型. 2)查看当前通道仪表参数 在进入【系统设置】界面及点击【上一通道】、【下一通道】切换通道时系统将自动进 行一次参数读取. 3)修改当前通道仪表参数 点击需要修改的仪表参数编辑框或下拉标识框可设置仪表参数. 若为多通道版本,则需在完成以上操作后对每一通道进行上述三步操作. 执行以上操作后,可按操作说明内容进行所需的其他操作. 注1:请先对【输入规格】、【小数点位置】进行修改,这两个参数为直接读写的参数,而 且会影响其他参数的数值及小数点位数.其他参数在改变后,并未立即写入仪表,并 以文本色为红色进行提示,点击【参数保存】按钮后,方可将参数写入仪表. 注2:此为通用版说明书,部分功能只有特定型号有.

5 5.2 显示画面界面操作说明 1) 界面显示内容 集中显示仪表的【PV】、【SV】、【测量单位】等参数. 2) 仪表状态 仪表处于报警状态时,【通道名称】处显示为红色,可点【报警信息】按钮进入到【报 警信息】内查看具体报警内容. 5.3 操作画面界面操作说明 5.3.1 界面显示内容 【操作画面】界面显示【通道名称】、以及对应仪表的【PV】值、【SV】值、【MV】 值、【运行状态】、【手/自动状态】;

若为程序表,还将显示其【程序段设定时间】、【程 序段运行时间】及【运行段数】. 显示【PV】值、【SV】值的曲线,红色曲线对应【PV】值,绿色曲线对应【SV】值. 5.3.2 运行状态操作 首次点击【运行】、【停止】等按钮时需输入密码,初始密码为 111,密码可在【系统 设置】界面进行修改(如按钮字体为灰色说明该仪表不支持该功能). 5.3.3 现场参数设定 在操作画面点【设定】按钮,弹出【现场参数设定】窗口,可进行以下操作:

6 1) 上限报警、下限报警、平移修正、报警回差的读写. 2) MV 值的修改.支持手自动功能的仪表处于手动运行状态时,可对 MV 值进行修改. 3) 程序段号的修改. 4) 可点击【自整定开】/【自整定关】按钮切换自整定状态(PID 仪表具备此功能). SV 值的修改.非程序型温控表可直接对 SV 值进行修改;

程序型温控表可通过点击【程 序配方】进入【程序设置】界面设置程序参数.程序设置具体介绍见 5.3.4. 5.3.4 程序设置 1) 修改程序段参数: 方法 1:点击【SP1】【T-1】下的编辑框,可修改对应参数的值(同理修改【SP**】、 【T**】的值,【C**】含义等同于【SP**】). 方法 2:点击【程序选择】按钮,弹出配方窗口,点击所需的配方,如pro1,选定后, 点击【应用配方】,再点击【返回】,配方内的参数就批量写到程序设置对应 的编辑框中了. 注:参数在改变后,并未立即写入仪表,并以文本色为红色进行提示,需点击【程序写 入】按钮后,方可将参数写入仪表. 2) 配方设置 在【程序设置】界面点击【程序选择】按钮,打开配方窗口,可进行修改配方、增 加配方、删除配方、应用配方操作. 5.3.5 量程设置 点击下方按钮【量程设置】,可对【操作画面】中的曲线量程、曲线时长进行设置. (量 程设置分自动模式与手动模式,自动模式量程将自适应无法修改) 5.4 系统设置界面操作说明 在进入【系统设置】界面时,将自动读取对应通道的仪表参数,切换通道时,也将自动 读取参数.可进行以下操作: 1)可分别对仪表类型、仪表单位、通道名称、记录间隔进行设置.设置时只需点相应位置 通过下拉框选择或者直接输入文........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)