编辑: bingyan8 2019-09-03
AIJK 系列三相移相 / 周波过零可控硅调功触发器 使用指南 1.

主要特点 AIJK 系列是应用了单片机技术的智能化三相移相触发及周波过 零两用触发器,功能强大且可靠性高,能适应各种电阻丝、硅碳棒及 负载采用变压器降压的硅钼棒、钨丝等各种类型工业电炉,也可用于 电机软启动的控制,其主要特点包括: 0-20mA(0-5V)/4-20mA(1-5V)信号兼容输入;

采用计算机技术进行线性化功率修正,当负载为阻性时,其 输出功率与输入信号成正比;

缺相检测、过流检测及报警功能;

AIJK3 还具备可控硅击穿 及负载开路检测功能;

自动同步功能,连接可控硅触发线时不需要对相序;

AIJK3 甚至不需要对极性;

采用全光电隔离及 烧不坏 技术,可靠性非常高,对输入 端造成干扰小;

电流反馈或延迟时间可调的软启动 / 软停止功能,可适应硅钼 棒、钨丝、电动机及感性负载;

内含开关电源,可直接用 220VAC 电源供电,并具备 5V 及24V 两组直流电源输出. 2. 型号区别 AIJK 系列包含

3 个型号,各有不同功能及特点,如下: 型号AIJK1-J AIJK3 AIJK6 负载特性 阻性及感性 阻性 阻性及感性 接线方式 单相专用 三相四线、两相 及单相 三相三线专用 (半控及全控回路) 故障检测 及报警 无 电源缺相、 过流、 可控硅击穿及自 动检测负载开路 电源缺相及过流 注:

1、AI-JK3-J,AI-JK6-J 是在原来的仪器的基础上,减少了 24VDC 电流输出,报警输出.

2、AIJk1 电源电压要与负载电压同步,负载若为 220v 直接 从负载取电;

负载若为 380V,需加同步变压器变为 220V 为触发器 供电. 3. 功能选择 打开 AIJK 的机壳,可看到其内部有

1 个6位的 DIP 开关,可选 择以下功能: 第1位用于选择输入信号规格,OFF 表示输入为 0-20mA 或0-5V(电 流或电压输入则用跳线选择),ON 表示输入信号为 4-20mA 或1-5V.如果输入信号为 0-10mA,则应选 0-5V 输入,再在 外部并联

500 欧电阻来实现.通常推荐使用 0-20mA 作为输 入信号,可获得较好的抗干扰能力和分辨率. 第2位选择三相三线 / 三相四线制接线方式,AIJK

1、AIJK3 必须放 置在 OFF 位置,AIJK6 必须设置在 ON 位置,出厂前通常已 正确设置. 第3位用于选择移相 / 周波过零触发方式,OFF 表示移相触发,ON 表示周波过零触发. 第4位用于选择缺相报警,OFF 表示三相中只要有任一相缺相或可 控硅击穿就报警,ON 表示有二相不通才报警,适用于二相触 发;

单相应用时,可将不用的一组触发输出端串联

1 个1/2W 功率的 500K 电阻接到 220VAC 电源,虚拟一路信号输入以避 免报警. 第5位用于选择 IN2 功能为电流反馈或调整软启动 / 软停止延迟时间, OFF 表示用于调整软启动 / 软停止时间,可外接电阻在 1-41 秒之间调整;

ON 时软启动 / 软停止时间固定为

2 秒,此时 IN2 作为电流反馈限制电流过大, 当电流输入大于量程 15% 时, 还将驱动报警继电器报警. 第6位备用于特殊功能,请设置于 OFF. 板上还有

2 个跳线,分别选择主输入(IN1)和IN2 的是电流输 入还是电压输入. 4. 应用方法 4.1 运行指示及报警指示 外壳上有 RUN 及ALM 两个指示灯,其中 RUN 灯闪动表示检测 到正常的动力电源信号,并已开始输出触发信号;

ALM 灯亮表示检 测到故障,如缺相、过流、某路可控硅击穿或负载开路,此时报警继 电器将吸合. 4.2 软启动 / 软停止功能 AIJK 具有软启动 / 软停止功能,以降低对负载的冲击,以更好 地适应硅钼棒、石墨、钨丝等有变压器的感性负载.IN2 的输入可用 于调整软启动 / 软停止时间常数,若连接一电阻,则时间常数可按下 表调整.时间常数指输出由

0 变化到 100% 时所需要的时间,注意 若应用于电炉控制时若数值过大将使反应变慢,可能降低控制效果. IN2 端每输入 125mV 电压约增加

1 秒延迟时间,若IN2 内部跳线为 mA 输入,输入阻抗为

250 欧时,可在接线端

12、13 端连接

1 个1/4W 电阻来调整延迟时间.举例如下(括号内应用仅供参考): DIP 开关

5 电阻 输入到 IN2 的 电压 软启动 / 软停止的时间常数 ON 不适用 电流反馈功能

2 秒(适合普通感性及阻性负载) OFF 不接

0 1 秒(适合普通阻性负载) OFF 4.75K 250mV

3 秒OFF 2.25K 500mV

5 秒OFF 1K 1V

11 秒(适合电机软启动) OFF 短路 5V

41 秒4.3 电流反馈限制及过流报警 当DIP 开关

5 设置在 ON 位置时,IN2 作为电流限制反馈输入, 软启动 / 软停止时间固定为

2 秒,可以通过外接的 0-20mA 电流变送 器将负载电流反馈入 IN2 来限制负载电流,AIJK 可提供 24V/25mA 的电源供变送器使用.该功能可用于电机软启动,或改善像硅钼棒、 石墨、硅碳棒一类阻值随温度会变化或会应老化而变大的负载的控制 效果.电流反馈限制功能只限制输出,当反馈信号小于主输入时该 功能无作用.电流变送器响应时间应为 20-40mS 左右,反馈端输入 信号应稳定不受干扰,接线应加屏蔽.当反馈电流大于量程 15% 时 (输入约为 5.75V),报警继电器将动作.电流变送器的额定变换电 流可选择负载最大允许电流,例如负载最大允许通过 100A 电流,则选100A 变0-20mA 规格的.电流反馈采用固定参数的比例积分调节, 当限制比例过大时,可能导致振荡使输出电流有一定的波动. 4.4 缺相、可控硅击穿及负载开路检测及报警 AIJK 系列触发器均具备检测电源缺相的功能;

AIJK3 还具备检 测可控硅击穿的功能,满足特定条件时,还可具备检测负载开路功能. 报警信号可由继电器输出,利用该继电器可触发声光报警或切断负载 5.3 高频干扰 由于移相触发会带来较强的 1-100KHz 频率范围的干扰,移 相触发器应安装在离可控硅较近的位置,但应与动力线保持一定距 离,应尽量缩短触发线长度,并尽量不要将不同相的触发线平行走 线.注意:所有可控硅两端均应并联阻容吸收及压敏电阻保护器件. 以降低高频干扰及保护可控硅. 5.4 手动功率限制 需要限制输出又不想采用电流反馈形式时,也可在仪表和 AIJK 之间增加一个电位器来手动限制功率,如用于硅钼棒、硅碳 棒等高温电炉,电位器阻值为

250 欧,功率应大于 1/2W,仪表用 0-20mA 输出,AIJK 选0-5V 输入(接线图如下:). 5.5 手动功率调节 利用 AIJK 的5V 输出电压, 在

10、

11、

13 端接

1 个1K 电位器, 也可实现手动功率调节功能,DIP 开关应设置成采用 0-5V 电压输 入(第1位为 OFF),加一开关可实现手动 / 自动切换. 电源.AIJK3 的负载开路检测报警功能要求负载必须彻底的开路,如 果负载仍呈现高阻抗,即使电阻高达到数百 K 也无法检测出来,例 如负载虽断线了,但并联在负载上的电压表或指示灯仍接通,则无法 识别出负载开路而产生报警.因此若要使用负载开路报警检测功能, 则应使用单组加热丝、而且在负载上不要并联电压表或指示灯. 4.5 线性化功率输出 AIJK 具备先进的线性化功率输出功能.一般的移相触发器与输 入信号成正比的是移相角,但由于电网是正弦波而非方波,其结果是 导致加热功率和输入信号不成正比.AIJK 率先采用智能技术,对输 入信号与移相角之间的功率关系进行非线性补偿,即使不加电流反馈 输入,也能在恒定阻性负载上实现线性化功率输出,即输出功率与输 入信号成正比,从而提高了电阻炉的控制品质. 4.6 三相四线制接法及正确的选择零线 若负载是加热炉,而且负载有可能不相等时(如硅碳棒炉), 三相四线制比三相三线制有更好的平衡度,并且当某相负载开路时, 三相四线制能自动检测并报警(AIJK3).因此采用三线四线制要比 三相三线制性能更好些,但必须注意正确选择零线.常规的应用中, 若三相负载完全平衡,则零线电流相互抵消为 0,所以习惯上零线用 比相线要小得多的线径.但对于三相四线制调相触发,当相移角小 于60 度时,零线的电流是三条相线电流之和(三相负载轮流导通, 电流全部流过零线,且相互完全无法抵消),移相角为 60-120 度时, 零线电流为相线电流的

3 至1倍变化,只有当可控硅完全导通时且 三相负载平衡时,零线电流才为 0.所以对于普通电阻丝为负载时, 零线必须采用........