编辑: 丑伊 | 2018-12-16 |
5 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、超市LPD值,办公超市UGR值不符合规范要求.
2、设备表中缺楼梯间照明灯具内容.
3、超市空调末端应按楼层或分区计量
4、补充屋面车库照明灯具光源选型. 设计人 栾荣华 专业负责人 陈云虎 审核人 陈云虎 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 李加恩 节能专项审查号 10161-E1003 2016-04-22
6 (暖通节能)专项审查
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、提供的综合制冷性能系数SCOP值经验算均小于4.4(4.27~4.33),不符合GB50189- 2015第4.2.12条.
2、设有全空气空调系统的大厅及卖场CO2浓度监控,平面图中均未反映监测点及控制 设备,不符合DGJ32/J173-2014第8.5.3条.
3、冷热源原理图中虽有用能计量,但设备材料表无,不符合DGJ32/?TJ111?-2010第4.3.8及4.2.2条的规定.
三、设计深度和其它问题:
1、空调水系统用户侧采用变流量,水泵变频流量控制的下限值及频率限值等参数应表 述完整,参见DGJ32/J173-2014第8.5.4-5条.
2、绿色节能设计专篇中:第九.3/4条 关于输配系统控制方式和运行模式及多工况运 行模式 缺少必要的说明.
3、主要设备材料表中平时风机和组合式空调器?风系统单位风量耗功率WS值应列出, 以利审查.
4、螺杆式冷水机组COP值主要设备材料表和绿色设计专篇中不一致.
5、未提供规定性节能及风、水系统水力计算书. 设计人 朱爱兰 专业负责人 朱爱兰 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 孔静 节能专项审查号 10161-H1002 2016-04-22
7 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 1.一层平面账管设置门GM0922;
三层平面会计室设置M2.应符合JGJ67-2006第4.1.7条 规定. 2.设计商业内部设置的卫生间每个厕所大便器具3具以上,应设置坐式大便器.应符合 JGJ48-2014第4.2.14条规定. 3.设计宾馆的大堂应符合JGJ62-2014第4.3.1条规定,应设置卫生间等.无障碍卫生间 缺少多功能台设计,不符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第3.9.3条.商业主要 公共楼梯扶手应按无障碍要求设置. 4.车库出入口坡道与基地道路间应有不少于7.5m的缓冲,应符合《民用建筑设计通 则》GB?50352-2005?第5.2.4条. 5.地下排风口离地高度不足2.5m(如竖井3离地面仅0.9m,其余自查),不符合《车库 建筑设计规范》JGJ?100-2015第3.2.8条. 6.部分库房未设乙级防火门窗,如超市生鲜包材间,超市办公区储藏、资料室等,不 符合《建筑设计防火规范》GB?50016-2014第6.2.3-4条(办公区隔墙的材质应明确. 应满足相应的耐火极限要求).
(三)设计深度和其他问题: 1.设计《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009已作废,应按照现行标准执行. 03J104,苏J05系列废止. 2.设计钢结构采光顶应考虑钢结构承重构建的耐火等级,应符合GB50016-2014第5.1.2 条的具体规定. 3.应核实是否存在种植屋面,如有应考虑设置耐根穿刺的防水卷材,应符合JGJ155- 2013第5.1.7条规定(由二次设计不合适). 4.总图消防登高操作场地不得兼作非机动车停车,消防车道边缘与建筑外墙需保持 5~10m的距离. 设计人 陈骁 专业负责人 陈骁 审核人 朱爱武 注册师........