编辑: hgtbkwd 2019-09-04
绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.

greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300

电话:010-60442533 GP50 箱式泵站操作使用说明 一.工作原理 此泵站采用 SIEMENS SINAMICS V20 标准传动系列变频器与 SIMATIC 精彩系列面板 SMART LINE 通过 RS485 协议通讯.在S7-200 SMART 可编程控制器控制下进行的 PID 恒压自动化供水的控制.由 于该系统采用压力逐步给定功能,有效地防止了水锤的发生,从而避免管道暴管现象.为了使系统平稳地运 行,系统刚启动时采用人工输出控制方式,当压力接近控制点时再自动转入 PID 控制,这样既实现了快速启 动,又避免了系统的震荡现象.实现了系统平稳运行.当变频电机低于系统休眠频率时,电机也将会停止运 行进入变频器休眠状态.当系统压力降低时再次自动增频运行.由于自动控制系统总处于变频工作状态,因 而始终使外部压力保持恒定,而且电机实现软启软停减少了直接对管网的冲击,另外变频工作还可达到节能、 高效的目的.由于要求的用水流量不大、安装占地面积较小、采用的控制方式稳定可靠,该泵站特别适合于 园林、苗圃、农场的灌溉. GP50 箱式泵站集成了 LDL 过滤器控制功能,使用一台 SMART LINE 触摸屏便可直接设置和显示过程 值.使得 GP50 箱式泵站更加紧凑、便捷.该箱式泵站具有免调试功能,箱内所有接线都已在出厂前调试完 成.只要固定好箱式泵站的进出水管并接上三相电源,就可以直接工作了. 二.产品型号 GREENMAN-GP50-9.2-80-100-ABC-16155 其中:GREENMAN - 泵站品牌 GP50-箱式泵站 9.2- 电机功率 KW

80 - 进口管径 mm

100 - 出口管径 mm A- 带箱体 B- 带过滤器 C-带补水罐 16155- 项目编号 三.工作环境 1.环境温度:0~40℃ 2. 湿度范围:空气的相对湿度≤95,无结霜. 4.冲击和震动: 不允许变频柜摔倒到地上或遭受突然的撞击.不允许把变频柜安装在可能经常受到震动的地 方. 5.电磁辐射:不允许把变频柜安装在接近电磁辐射源的地方. 6.大气污染:不允许把变频柜安装在大气污染的环境中,例如,存在灰尘、腐蚀性气体的 环境中. 7.安装和冷却:变频柜不允许卧式安装(水平位置) ,风机要经常清洗过滤网,保证空气的正常流通. 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300

电话:010-60442533 四.主要技术参数: 1. 变频器:型号:6SL3210-5BE31-1UV0 , 输入:3PH 380~480V 50/60HZ 25A 输出:3PH380~480V 11KW 2.触摸屏:型号:6AV6 648-0CC11-3AX0 ,7 寸显示屏,分辨率:800*480,工作电压:DC+24V. 3.直流开关电源:西门子 6ES7288-0ED10-0AA0 , INIPUT:100-120VAC/200-240VAC 50/60HZ,OUTPUT:24VDC, 5A . 五.操作说明 1.开机、停机顺序: 第一次开机前的准备工作:连接好三相四线制电源及其地线,打开主电源开关及控制回路开关,这时变 频器和触摸屏将会上电.检查是否有报警,若发生电源相序故障报警,就需要倒进线电源相序,直到报警解 除.若发生缺水故障报警,就需要往集水仓内注水,直至加满水. 开机: 触摸屏上电后会自动转入到数据画面, 这时对设定压力、 过滤器压差及运行时间等参数进行设置, 并检查当前压力与压力表显示是否相符,如果相符就可以开机.把"系统选择"开关放置自动位置,系统自 行启动,直至达到系统设定的压力. 停机:自动运行状态情况下,减少外部用水量,电机运行频率将减小,至休眠频率运行一段时间会自动 停机.或将"系统选择"开关放到"关闭"位置. 注:如果不设置系统参数或设置参数不正确时,系统将无法正常工作. 2. "系统选择开关"工作状态的选择旋钮: 系统选择放在启动位置时,系统自动运行 3.过滤器启动按钮: 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300

电话:010-60442533 LDL 网式过滤器有两种控制方式: 1)手动控制:通过启动过滤器按钮,手动启动过滤器工作. 2)自动控制:当过滤器实际压差大于设定的压差时,自动启动过滤器工作. 4.故障报警显示: 当设备出现故障时,红色报警蜂鸣器会报警.此时要检查水位、变频器、电源相位、和电机是否正常. 排除故障后才能再次启动系统.当设备出现故障时,会在触摸屏上相应故障指示灯变色(如图

3 所示) ,具体 内容有: (1)电源故障报警:当外部供电电源缺相、相序不对、相不平衡,电压过高或过低时,系统便会发出报警 信号,通知系统停机,蜂鸣器报警同时会在触摸屏上故障指示灯闪烁.出现这种现象首先要检查相序保护继 电器故障指示灯是否常亮.根据指示灯可判断出是那种故障. (2)水位故障报警:当系统进水管道缺水时,会发生水位故障报警.发生此故障应检查补水罐是否有水, 水源是否正常. (3)VFD 故障报警:当变频器发生故障时,系统会发出 VFD 故障报警.出现此故障首先要检查变频器故 障代码,再根据手册查出对应的故障. 当变频器故障解除时,按"复位"键恢复变频器故障. 注意:当发生故障电机停机时,应先关闭"系统选择开关" ,以避免发生意外事故. 六.触摸屏画面显示说明 (1)起始欢迎画面----触摸屏初上电,画面将呈现维持

3 秒的起始欢迎画面,3 秒之后画面将自动 切换到主画面.如图所示 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300

电话:010-60442533 (2)主画面----在触摸屏上电后,画面会自动转入到此画面中. 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300

电话:010-60442533 1. 时钟显示功能: 在数据界面中的第一行显示有当前的日期和时钟. 注意:若用户需要重新设置时间,就需要进入系统设置,改变日期和时钟. 2. 运行数据显示功能: 逐步给定压力:随着当前压力的上升,给定压力也逐步上升,直到达到设定压力. 输出频率:反映当前自动运行条件下变频电机运行的频率. 运行电流:反映当前自动运行条件下变频电机的运行电流. 系统出口压力:显示当前出水口压力传感器所测得压力,也是系统所取的压力. 过滤器压差:即进水口压力减去出水口压力所得得差值. 3. 数据参数设定功能: 系统压力设定:设定系统压力. 休眠频率设定:当系统频率低于该频率时,系统自动休眠. 过滤器设定压力:显示的过滤器压差跟此值比较,当过滤器压差大于等于过滤器设定 的压力时,出触发过滤器自动运行冲洗一次. 过滤器运行时间设定:过滤器运行一次的时间. 4. 报警指示: 当系统发生故障时,系统会自动转入到报警画面,相应的报警指示灯亮,蜂鸣器发出报警声响.有3条报 警信息可以显示,信息参考上述"故障报警显示" . 如下图: 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300

电话:010-60442533 当报警解除时,按返回健画面返回到数据画面. 5. 变频器故障代码: 显示变频器发生故障自身所发出的故障代码.参照变频器手册依照代码可以查到变频器所发生的故障,也 可以打开帮助键了解常出现的故障代码.当故障排除后可按"复位"按钮进行系统复位.如图所示: 绿友机械集团股份有限公司 GREENMAN MACHINERY COMPANY www.greenman.com.cn 地址:北京市顺义区空港工业区 C 区绿友园 邮编:101300

电话:010-60442533 七.过滤器的维护:

1、LDL 过滤器具有自动清洗功能,如不能完全清掉内部的污垢,就需要人工进行拆洗.

2、入冬之前需进行放水工作.

3、定期清洗压力变送器过滤网. 八. 泵站技术参数 电源电压:3AC 380V-5%~380V+10% 电源频率:50HZ 绿友机械集团股份有限公司

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题