编辑: 向日葵8AS 2019-05-26

― 分别为二次侧流体进、出口的温度,单位为开尔文 (K);

― 换热机组有效输出?,单位为千瓦 (kW);

― 换热机组有效输入?,单位为千瓦 (kW);

― 换热机组二次侧循环泵的输入?, 对智能型机组应包括控制系统输入的电能, 单位为千 瓦(kW);

― 分别为一次侧、二次侧流体的质量流量,单位千克每秒 (kg/s);

― 分别为一次侧进、出口流体的比焓,单位为千焦每千克 (kJ/kg);

― 分别为二次侧进、出口流体的比焓,单位为千焦每千克 (kJ/kg);

― 分别为一次侧进、出口流体的比熵,单位为千焦每千克每开 [kJ/(kg・ K)];

― 分别为二次侧进、出口流体的比熵,单位为千焦每千克每开 [kJ/(kg・ K)];

―参考环境温度,取为 293.15,单位为开尔文(K);

P―换热机组二次侧循环泵的输入功率,对智能型机组应包括控制系统输入的电能,单位为千 瓦(kW). GB/T XXXXX ― 20XX

3 4.2.2 当二次侧流体进口温度低于环境温度,出口温度高于环境温度(加热)或者进口温度高于环境温 度,出口温度低于环境温度(冷却)时,换热机组的?效率分情况按照式(2)计算. .. (2) 4.3 ?效率按照第

5 章的试验方法与要求测量,按照式(1)与式(2)计算,计算结果保留小数点后一 位有效数字.

5 试验方法与要求 5.1 基本参数 5.1.1 换热机组的额定热负荷应符合 GB/T

28185 的规定. 5.1.2 换热机组的设计温度和设计压力应符合 GB/T

29466 的规定. 5.1.3 介质流速应符合 GB/T

29466 的规定. 5.2 换热机组的装置要求 换热机组的布置、控制和测量、设备及附件等应符合 GB/T

28185 的规定. 5.3 试验方法 外观检验、压力降试验、水泵运行试验、控制系统性能实验等按照 GB/T

29466 的规定进行.严密 性试验应参照 GB/T

28185 的规定进行. 5.4 试验要求 5.4.1 试验要求按照GB/T

28185、GB/T

3216、 JB/T

10379、 GB/T 27698.1与GB/T 27698.3的规定执行. 5.4.2 试验时换热机组两侧流体换热量的差值占总换热量的比例不得大于3%. 5.4.3 试验时两侧流体的流量应为换热机组的标称流量. 5.4.4 试验时冷却水水质应符合GB/T 29044表1循环冷却水系统水质要求, 冷水水质应符合GB/T

29044 表2循环冷水系统水质要求,其它流体品质应满足相关标准或要求. 5.5 测量仪表及要求 5.5.1 测量仪表如流量、温度、压力测量仪表的精度应符合JB/T 10379的规定,水泵输入功率的测量精 度应符合GB/T 3216的规定. 5.5.2 测量仪表均应送法定计量机构标定,并在标定的有效期内使用. 5.6 试验工况

4 5.6.1 换热机组 换热机组的试验工况应参照GB/T 27698.3的规定执行. 5.6.2 其他 未规定试验工况的换热机组可自定试验工况,但应在标注中明确说明试验工况. 特殊情况下,允许自定参考环境温度,但应在标注中说明.

6 标注 6.1 生产企业应根据本标准的要求,确定换热机组的?效率并在其产品出厂说明书上或者铭牌上予以 标注. 6.2 换热机组?效率的标注至少应包含以下内容: a) ?效率依据的标准号;

b) 换热机组的型号;

c) 换热机组的换热量;

d) 换热机组的?效率;

e) 试验工况(一次侧、二次侧流体温度);

f) 两侧流体及其质量流量;

g) 两侧流体的压力降;

h) 循环泵的输入功率、流量、扬程与水泵效率;

i) ?效率计算的参考环境温度. GB/T XXXXX ― 20XX

5 附录A(规范性附录) ?效率的测量 A.1 测量参数 换热机组的测量参数如图A.1所示. 图A.1 换热机组的测量参数示意图 一次侧入口测试参数: Tin,1 ,hin,........