编辑: yn灬不离不弃灬 | 2019-06-30 |
2019 年6月21 日 泰科检测科技江苏有限公司 Tech Testing Technology Jiangsu CO.
, Ltd. 地址:泰州市海陵区梅兰东路
8 号躬行楼
4 楼
电话:0523-86159520 邮编:225300 传真:0523-86159520
网址:www.techtesting.cn
161012050340 泰科检测 TECH TESTING 声明
一、本检测报告涂改、增删无效,无专用章和签发人签字无效;
二、未经本公司同意,不得以任何方式复制本检测报告.经同意复制的复 制件,应由本公司加盖公章确认.
三、本检测报告仅对当次检测有效,送检样品仅对来样负责.不对样品来 源负责.无法复现的样品,不受理申诉.
四、本报告仅对所测样品负责,报告数据仅反映对所测样品的评价,对于 报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后 果,本单位不承担任何经济和法律责任.
五、无CMA 标志的报告仅用于科研、教学或企业内部质量控制活动使用, 不具有社会证明作用.
六、用户对本检测报告若有异议,可在收到本报告后
15 日内,向本公司书 面提出,逾期概不受理.
七、本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传.
八、我公司对本报告的检测数据保守秘密. 地址:泰州市海陵区梅兰东路
8 号躬行楼
4 楼 邮编:225300
电话:0523-86159520 传真:0523-86159520 NO:TK19M010790 第1页共16 页 泰科检测科技江苏有限公司 检测报告受检 单位 名称 句容绿色动力再生能源有限公司 地址 镇江市句容市华阳镇建设路
81 号联系人王斌 联系方式
17315727166 样品类别 废水、废气、固废 检测类别 委托检测 采(送)样日期
2019 年6月3日检测周期
2019 年6月3-12 日 采样人员 田东兆、姜鹏 检测目的 受句容绿色动力再生能源有限公司委托对其废水、废气、固废进行检测. 检测内容 废水:pH 值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、石油类、动植 物油类、氟化物、硫化物、挥发酚;
有组织废气:汞、镉、铅、铊、砷、铬、锰、镍、锡、锑、铜、钴;
固废:含水率、热灼减率、汞、铜、锌、铅、镉、铍、钡、镍、总铬、六价铬、砷、 硒. 检测结论 该批样品经检验,废水中回用水池中 pH 值、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、 总磷、石油类项目符合《城市污水再生利用工业用水水质》 (GB/T 19923-2005)标准 规定;
清下水中 pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、石油 类、动植物油类、氟化物、硫化物、挥发酚项目符合《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4一级标准;
有组织排气筒中汞、镉、铅、铊、砷、铬、锰、镍、 锡、锑、铜、钴项目符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014)表4标准规定;
1#炉、2#炉中热灼减率项目符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB 18485-2014) 中表
1 生活垃圾焚烧炉主要技术性能指标标准规定;
飞灰固化车间飞灰 中铜、锌、镉、铍、钡、镍、总铬、六价铬、砷、汞、硒项目符合《生活垃圾填埋 场污染控制标准》 (GB 16889-2008)表1标准规定. 编制: 检测报告专用章 一审: 二审: 签发: 职务: 签发日期: 年月日NO:TK19M010790 第2页共16 页废水检测结果采样 地点 采样 日期 样品性状 检测 项目 检测结果 (单位:mg/L;