编辑: 我不是阿L | 2019-07-01 |
0 0 最高纯度指标 0.5
2 0.206 0.171 最低纯度指标
18 0.054 8.5 7.35 饮用水最高纯 度(仅供参考)
1000 0.001
495 428 成都华远电器设备有限公司 HYW-10A 液体冷却机 -
9 - 3. 泵的特性 泵的输出流量和输出压力特性曲线图如下:
四、面板及功能
1 7
2 3
4 5
6 8
9 10
11 12
13 14 前面板 后面板 1. 面板说明 参见上图 前面板 和 后面板 ,图中序号说明如下: 1) 电源开关:控制供电的通断;
2) 电源指示灯:指示是否通电,通电开机此指示灯亮;
3) 过热指示灯:冷却液温度正常,此指示灯不亮;
冷却液温 度大于等于 66℃时,此指示灯闪亮报警;
50 psi(0.34 MPa)
200 psi(1.38 MPa)
150 psi(1.03 MPa)
100 psi(0.69 MPa) 输出压力 输出流量(L/min) 3.91 3.79 3.53 3.66 测试条件:泵转速1725 转/分钟 成都华远电器设备有限公司 HYW-10A 液体冷却机 -
10 - 4) 流量不足指示灯:冷却液流量正常,此指示灯不亮;
冷却 液流量小于 1.9L/min 时,此指示灯闪亮报警;
5) 液位不足指示灯:机内储液箱冷却液液位高度检测指示, 冷却液足够,此指示灯不亮;
冷却液不足此指示灯闪亮报 警,水泵停止工作;
6) 工作模式选择开关:用于选择液体冷却机的工作模式;
有 关工作模式的介绍参见 功能介绍 章节;
7) 电源保险:出现异常时,保险熔断,停止工作;
8) 冷却液注入口:灌注冷却液;
9) 冷却液排放口:排放冷却液;
10) 冷却液过滤器:过滤冷却液;
11) 智能通讯接口:与被冷却设备的 液体冷却机智能通讯接 口 连接,实现 智能模式 功能;
此接口信号说明参见 安装/连接 章节;
12) 电源插座:连接 AC220V 供电电源;
13) 冷却液进口:冷却液从此接口返回,输入到液体冷却机;
14) 冷却液出口:冷却液从此接口输出到被冷却设备. 2. 功能介绍 1) 过热保护功能 当冷却液温度大于等于 66℃时,出现过热保护,前面 板 过热 指示灯闪亮,机内蜂鸣器报警,同时后面板 智 能通讯接口
5、6 脚输出 闭合 的保护信号,控制被冷 却设备停止工作. 当冷却液温度恢复正常(66℃以下时) ,后面板 智能 通讯接口
5、6 脚输出的 闭合 保护信号断开,使被冷 却设备能正常工作;
前面板 过热 指示灯持续闪亮
1 分 钟后熄灭,机内蜂鸣器持续报警
1 分钟后停止报警. 2) 冷却液流量不足保护功能 当冷却液流量小于 1.9L/min 时,出现冷却液流量不足 保护,前面板 流量不足 指示灯闪亮,机内蜂鸣器报警, 成都华远电器设备有限公司 HYW-10A 液体冷却机 -
11 - 同时后面板 智能通讯接口
5、6 脚输出 闭合 的保护 信号,控制被冷却设备停止工作. 当冷却液流量恢复正常(大于等于 1.9L/min 时) ,后 面板 智能通讯接口
5、6 脚输出的 闭合 保护信号断 开,使被冷却设备能正常工作;
前面板 流量不足 指示 灯持续闪亮
1 分钟后熄灭,机内蜂鸣器持续报警
1 分钟后 停止报警. 3) 液位不足保护功能 机内储液箱冷却液不足时,出现液位不足保护,水泵 停止工作,前面板 液位不足 指示灯闪亮,机内蜂鸣器 报警,同时后面板 智能通讯接口
5、6 脚输出 闭合 的保护信号,控制被冷却设备停止工作. 出现液位不足时,请确认冷却系统是否有泄漏,若无 泄漏,从 冷却液注入口 加入冷却液,当冷却液液位正 常后,水泵开始工作,前面板 液位不足 指示灯熄灭, 机内蜂鸣器停止报警,同时后面板 智能通讯接口