7 抗震支、吊架与钢筋?昆凝土结构应采用锚栓连接,与钢 结构应采用焊接或螺栓连接. 3. 1.

8 穿过隔震层的建筑机电 T 程管道应采用柔性连接或其他 方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架.

5 3. 1.

9 建筑机电工程设施底部应与地面牢固固定.对于

8 度及

8 度以上的抗震设防,膨胀螺栓或螺栓应 [ílfl 定在垫层下的结构楼 板上.对于无法用螺栓与地面连接的建筑机电工程设施,应用 L 型抗震防滑角铁进行限位. 3.2 场地影晌 3.2.1 建筑场地为 I 类时,甲、乙类建筑的建筑机电工程应按 本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;

丙类建筑的建筑 机电工程可按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造 措施,但6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造 措施. 3.2.2 建筑场地为田、凹类时,对设计基本地震加速度为 0.15g 和O. 30g 的地区,各类建筑机电工程宜分别按

8 度(0.20g) 和9度(0.40g) 的要求采取抗震构造措施. 3.3 地震影晌 3.3.1 建筑机电工程所在地区遭受的地震影响,其抗震设防烈 度可按现行国家标准《建筑抗震设计规范)) GB

50011 的有关规 定选用,并可采用相应予抗震设防烈度的设计基本地震加速度和 设计特征周期.对己编制抗震设防区划的城市,可按批准的抗震 设防烈度和对应的地震动参数进行抗震设防. 3.3.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度取值的对应关系, 应符合表 3. 3.

2 的规定.设计基本地震加速度为 0.15g 和0.30g 地区内的建筑机电工程,除本规范另有规定外,应分别按

7 度和

8 度的要求进行抗震设计. 表3.3.2 抗震设防烈度和设计基本地震加速度值的对应关系 E E . 度一度度一速一时utH-H 石'

b~卡AF叶咄防一震-1设一地-重震一本一为抗一基-EJil--- 出一注78O.10(0.15)g I 0.20(O.30)g

6 3.3.3 建筑结构的设计特征周期应根据其所在地的设计地震分 组和场地类别确定,设计特征周期恒应按表 3.3.3 的规定采用. 表3.3.3 设计特征周期值( s) 设计地震 场地类别 分组

10 I1 E E lV 第一组 0.20 0.25 0.35 . .45 O.

65 第二级 0.25 0.30 0.40 0.55 O.

75 第二m 0.30 O.

35 0.45 0.65 0.90 」一一一 一」二3.3.4 我国主要城镇巾心地区的抗震设防烈度、设计基本地震 加速度值和所属的设计地震分组,可按现行国家标准《建筑抗震 设计规范>

>

GB

50011 的有关规定选用. 3.3.5 建筑机电工程设备的水平地震影响系数最大值应按表 3.3.5 采用,当建筑结梅采用隔震设计时,应采用隔震后的水平 地震影响系数最大值. 地震影响 多遇地震 罕遇地震 表3.3.5 水平地震影响系数最大值

6 度0.04 O.

28 7 度I8度0.08(0.12) I 0.16(0.24) 0.50(0.72) I 0.90( 1. 20)

9 度O.

32 1.

40 注・括号中数值分别用于设 tt基本地震加速度为 0.15g 和0.30g 的地区. 3.4 地震作用计算 3.4.1 建筑机电工程设备应根据所属建筑抗震要求、所属部位 采用不同功能系数、类别系数进行抗震计算,建筑机电设备构件 的类别系数和功能系数可按表 3.4.1 的规定确定,并应符合下列 规定:

1 高要求时,外观可能损坏但不影响使用功能和防火能力, 可经受相连结构构件出现1.

4 倍以 E设计挠度的变形,其功能系 数应大于等于1. 4;

7 2 中等要求时'

使用功能基本正常或可很快恢复,耐火时 间减少 1/ 忡/ 系数应取1. 0;