编辑: ok2015 2019-07-01

2 卧式加工中心 J4M

26 卧式加工中心 MB-

00 3 卧式加工中心 J3

3 卧式加工中心 3F

4 卧式加工中心 A71

4 数控车床 PUMA215II

4 通过式清洗机

8 专用清洗机

16 辅机

16 打标机

5 珩磨机

2 表1-2 主要原辅材料用量一览表 序号名称 用量 种类 贮存方式 贮存量 来源

1 切削液 8.5t/a TRIM-E709 桶装,204L/桶约1000L 外购

2 防锈油 2.5t/a TRIM? RP04 桶装,204L/桶约400L 外购

3 液压油

5 t/a 壳牌 桶装,200L/桶约1000L 外购

4 清洗剂 15t/a CP-20LCAL 桶装,25L/桶约1500L 外购

5 476ZQA 缸体毛坯

30 万套/a 堆放 厂家提供

6 476ZQA 缸盖毛坯

30 万套/a 堆放 厂家提供

7 476ZQA 正时罩体毛 坯30 万套/a 堆放 厂家提供 476ZQA 凸轮轴后端 盖毛坯

30 万套/a 堆放 厂家提供

9 476ZQA 张紧器支架

30 万套/a 堆放 厂家提供

10 EGJ 转向油泵支架 毛坯

30 万套/ 堆放 厂家提供

11 凸轮轴箱毛坯

30 万套/a 堆放 厂家提

5 3.3 主要公用辅助设施 3.3.1 给排水 1)给水系统: 本项目水源采用城市自来水,厂区南北侧的城市道路设有自来水给水管道接口,其供水水 量,水压能满足本项目生产、生活及消防的需要. 本工程生产、 生活及消防用水就近厂区西侧的兴安路及北侧的花卉大道的自来水给水管道 接口设二根 DN200 的进水管引入城市自来水;

室外给水系统采用生产、生活及消防合用制, 并按消防规范要求设置室外消火栓;

给水系统沿厂房呈环状布置. 厂房室内的生产、 生活给水就近从室外生产、 生活及消防合用的给水系统上直接接管供水. 2)消防系统 (1)厂房建筑耐火等级为二级,且生产火灾危险性类别为丁、戌类,厂房内可不设室内 消防给水. (2)办公楼及倒班宿舍按规划设置室内消防给水. (3)厂房外设地上式消火栓,间距不大于 120m. (4)根据《建筑灭火器设置设计规范》 ,在各建筑物内设置一定数量手提式干粉灭火器. 3)排水系统 (1)排水量按日用水量的 80%设计. (2)排水采用雨污分流制,生活污水经化粪池处理后排入厂区污水污水处理站,产品清 洗废水直接排入厂区污水处理站,雨水直接排入园区雨水排水系统. (3)项目依托已建成的厂房,厂房外排水管道依托已建成厂房的现有管道,内部管道在 本项目施工时铺设. 3.3.2 电气 1)电气负荷计算 电气负荷采用需要系数估算法. 12#厂房用地设备总安装容量

1000 千瓦,除消防负荷为二类负荷外,其余用电负荷为三 类负荷. 2)电源及电压 利用一期现有的一座 10/0.4 千伏总变电所, 其10 千伏电源采用两回电缆引自雨花经开区

10 千伏总变电站. 3)配电和电气照明

6 室内配电电压为 380/220V,采用 TN-S 三相五线制配电系统.厂房配电方式以放射式和 树干式为主,厂房内配电干线采用插接式母线槽. 厂房内生产区照明的照度按

300 勒克斯设计,照明灯具采用板块式工厂混光灯(单层厂 房屋顶设有采光带) . 办公室照明的照度按

200 勒克斯设计,照明灯具采用日光灯. 室外供电线路均采用电缆直埋,车间配电以树干式配电方式为主,配电干线采用插接式母 线槽. 3.3.3 防雷及接地 新建厂房为钢结构、金属彩板屋面建筑物,按三级防雷建筑物进行防雷设计;

利用屋面金 属彩板作为接闪器,利用结构钢柱作防雷引下线,利用结构基础内钢筋环形连接作接地装置. 3.3.4 安全监控系统 在综合办公楼内设置一中控室,作为安全监控室及电话、网络机房.消防监控室设于主大 门门卫内. 在厂房及办公楼内关键部位设置红外射报警系统,发生盗窃事件时向中控室报警,实现报 警联动,科研办公综合楼及倒班宿舍设火灾自动报警系统(内设广播系统) ,发生火灾时向消 防监控室报警,实现报警联动. 3.3.5 网络服务系统 在中控室设置

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题
大家都在看的话题