编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 | 2019-07-01 |
三、 问答题 ( 每小题 7分, 共35分)
1 .地 下室防潮处理的构造做法是怎样的? 答:2.防潮层 的位置如何具体设置? 答:3.楼地面的基本构造层次如何?各层的主要作用是什么? 答:4.刚性防水屋面防止开裂的措施 . 答:5.什1 么是厂房的高度?如何具体确定? 答:
四、 作图说明题 ( 共25分)
1 . 举例说明散水与勒脚间的节点处理, 并用材料引出线注明其做法 (
1 0 分)
2 . 用剖面
图表示出板式楼梯和梁板式楼梯的基本组成 (
1 5 分) I
6 8
7 试卷代号:
2 3
4 5 中央广播电 视大学2
0 0
7 -2
0 0
8 学年度第 一学期" 开放专科" 期末考试( 开卷} 建筑施工专业 建筑构造 试题答案及评分标准 ( 供 参考)
2 0
0 8年 1月
一、 单项选择题( 每小题
2 分, 共2
0 分)
1 . B
6 . B 2. C
3 . D
4 . A
5 . C
7 .B
8 . A
9 . A
1 0 . C
二、 判断题( 每小题 2分, 共20分 )
1 . 丫6J2.J7.了3.丫8.丫4. X
9 .x
5 . 丫1o.又
三、 问答题( 每小题
7 分,共35分)
1 .地下室防潮处理的构造做法是怎样 的? 答: 防潮处理的构造做法通常是: 首先在地下室墙体外表面抹
2 0 mm厚的1 : 2防水砂浆, 地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑, 灰缝必须饱满;
并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水 平 防潮层 .地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实.
2 . 防潮层的位置如何具体设置? 答: 情况一: 水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层( 如混凝土) 范围以内 通常在 -0 .
0 6
0 m标 高处设置, 而且至少要高于室外地坪
1 5
0 mm;
情况二: 当地面垫层为透水材料( 如碎石、 炉渣等) 时, 水平防潮层的位饭应平齐或高于室 内地面一皮砖的地方, 即在+0 .
0 6
0 m处;
情况三: 当两相邻房间之间室内地面有高差时, 应在墙身内设置高低两道水平防潮层, 并 在靠土壤一侧设置垂直防潮层, 将两道水平防潮层连接起来, 以避免回填土中的潮气侵人墙 身.
3 . 楼地面的基本构造层次如何?各层的主要作用是什么? 答: 地面层是分隔建筑物最底层房间与下部土壤的水平构件, 地面层从下至上依次由素土 夯实层、 垫层和面层等基本层次组成.其次有附加层'
1 6
88 楼板层从_ } 二 至一 F 依次由面层、 结构层和顶棚层等几个基本层次组成. 面层 : 是楼板上表面的构造层 . 也是室内空间下部的装修层 .面层对结构层起着保护作 用, 使结构层免受损坏, 同时, 也起装饰室内的作用. 结构层 : 是楼板层的承重部分 , 包括板、 梁等构件.结构层承受整个楼板层的全部荷载 , 并 对楼板层的隔声、 防火等起主要作用.地面层的结构层为垫层, 垫层将所承受的荷载及自 重均 匀地传给夯实的地基. 附加层: 主要有管线敷设层、 隔声层 、 防水层 、 保温或隔热层等.管线敷设层是用来敷设水 平设备暗管线的构造层: 隔声层是为隔绝撞击声而设的构造层;
防水层是用来防止水渗透的构 造层;
保温或隔热层是改善热工性能的构造层. 顶棚层 : 是楼板层下表面的构造层 , 也是室内空间上部的装修层 , 顶棚的主要功能是保护 楼板、 安装灯具、 装饰室内空间以及满足室内的特殊使用要求. 斗 .刚侧防水屋 而防 比汗裂的措施 . 答:刚性防水屋而防 止开裂的措施有: