编辑: 645135144 | 2019-07-01 |
,Ltd. 二零一七年 四月1目录
第一篇 系统概述
2
第二篇 测试报告
3
一、测试目的
3
二、测试数据及分析
3 1. 测试点:碳谷公司 0.4KV 配电室.3
第三篇 测试结果分析
16
一、测试结果:17
二、分析.17
第四篇 解决方案
18
一、系统危害
18
二、解决方案
18 附1:TSVC 型低压动态补偿兼滤波装置的介绍
21 2
第一篇 系统概述 系统概述 吉林化纤集团碳谷碳纤维有限公司(以下简称碳谷公司)低压系统概况如 下: ①.纺丝车间车间共用
2 台变压器,变压器容量均为 2000KVA,目前为一用 一备的运行方式,每段均配有低压无功补偿装置. ②.聚合车间共有
2 台变压器,变压器容量均为 1000KVA,每段均配有低压 无功补偿装置. 0.4KV 侧电容补偿装置为杭州银湖电气设备有限公司的 TSC 型自动投切电 容补偿装置. 从生产至今,整套 0.4KV 系统中频繁出现以下情况: 1) 、电缆发热严重;
2) 、变压器在负荷不到 60%时,夏季出现不正常发热现象(吉林夏季温度 最高为 35℃) ;
3) 、大容量电机(50KW 以上)的接线盒里有熔融现象发生,且电机烧毁 现象频发,主要为电机绝缘老化等问题. 4) 、二次回路出现静电干扰. 针对以上问题,怀疑为系统谐波造成的影响,故本次对系统进行电能质量 测试,对谐波情况进行监测,找出问题的根源.
3
第二篇 测试报告
一、测试目的 通过对当前系统运行时的电能质量测试分析,结合该工况,给出合理、安全、可靠、技术先进的无功补偿及谐波治理方案.
二、测试数据及分析 1. 测试点:碳谷公司 0.4KV 配电室 ① 测试时间:2017 年4月10 日------2017 年4月10 日②额定电压:0.4kV ③ 取样间隔:1S ④ 测试仪器:德国高美 MW30HA017 型电能质量测试仪 ⑤ 工况说明:测试时,无功补偿均切除.
4 a、纺丝车间测试数据分析变化曲线图: 三相有功、无功、功率因数
5 三相基波电压和基波电流
6 三相总谐波电流有效值及总电压畸变率
7 各次谐波电流有效值
8 b、聚合车间 I 段测试数据分析变化曲线图: 三相有功、无功、功率因数
9 三相基波电压及基波电流
10 三相谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率
11 各次谐波电流有效值
12 c、聚合车间Ⅱ段测试数据分析变化曲线图: 三相有功、无功、功率因数
13 三相基波电压及基波电流
14 三相谐波电流总有效值及谐波电压总畸变率
15 各次谐波电流有效值
16
第三篇 测试结果分析 通过
第二篇 的分析数据, 根据以下电网谐波国家标准,我们对三段 测试结果进行分析: 1)各电压等级谐波电压限值标准如表
1 所示: 2)注入公共连接点的谐波电流允许值如表
2 所示:
17
一、测试结果: 1. 测试结果 测试项目 (最大值) 纺丝车间 国标 备注 聚合车间 I 段 国标 备注 基波电流 1400A / / 204A / / 功率因数 0.86 0.9 超标 0.82 0.9 超标 电压总畸变率 4% 5% 合格 2.1% 5% 合格 谐波电流总有效值 207A / / 52A / /
3 次谐波 25A 62A 较大 2.6A 62A 合格
5 次谐波 195A 62A 严重 超标 38A 62A 较大
7 次谐波 87A 44A 超标 31A 44A 较大
11 次谐波 43A 28A 超标 14A 28A 合格