编辑: 迷音桑 | 2019-07-01 |
1 /
3 排烟量设计的和理想在于,至少让排烟系统能够保证人员疏散的安全,性能化的设计就在于通过实验,得到在疏散过 程中人受到火灾烟气伤害的定量的性能指标.详细来说,设计的排烟量要大于火灾是产生的烟气量,其中要特别注意 的是如果出现所设计的排烟量小虞火灾时产生的烟气量的情况,要通过让烟层上升到临界高度,即保证人员疏散的高 度,这样的话,即使烟雾很大,在人员安全疏散之后,烟雾才下降到足以影响人员疏散的范围. 如何设计一个合理的排烟量,使得在火灾发生时候能够让排烟系统自如的应对,显得十分重要,然而,采取何种措施 ,以应对烟雾量过大的情况,也是设计方案需要特别注意的地方. (2)排烟设计性能指标 为保证人员安全疏散,在排烟设计的性能指标中,不可避免的要涉及到很多与人员疏散相关内容.建筑消防系统的排 烟系统,在排烟量设计方面所根据是设计的烟层高度.烟层维持在距离地面一定的高度,这个高度要保证人员能够得 到安全疏散,让救援工作等不受延误影响.在《民用建筑防排烟技术规程》中,建议安全疏散的临界高度是: Z=1.6+0.1(H―h) 其中,z是烟层距离疏散地面临界高度;
H是空间顶棚距离火源位置的高度;
h是疏散地面高于火源位置的高度. (3)分析区域模型 区域模型分为上、下层区域,分别是由火灾产生的热烟气和环境空气.随着火灾的变化,上层的热烟气也在不断变化 ,区域模型就是计算上下层之间质量和能量的传输、热量流失等其他方面,通过质量与热量传输的工程方式来进行. 针对烟层的厚度、密度、能见度等,通过实验得出质量和热量传输的数据,总计为推出一套适用的工程设计方式.其中, 火焰的平均高度: L=―1.02D=0.235Q2/5 其中,L是火焰的平均高度,m;
D是有效燃烧直径,m;
Q是总热释放速率,kW. (4)分析场模型 场模型一般在工作站或者大机器上操作,设计的计算量很大,又称为CFD模型.与区域模型不同,场模型针对的是空 间几何比较复杂,需要详细了解室内温度、速度烟气组分等数据的情况,这弥补了区域模型的不足.它通过划分大量 的、精细的单元体来进行分析,能够解决多种区域模型不能解决的问题.
四、排烟分析 一般排烟系统所设置的临界高度是在两米之上,才能保证火灾发生时人员能够安全疏散,由此,不仅需要将排烟量设 置大于火灾发生时产生的烟雾量,同时,要设置防烟分区,以此控制烟气的蔓延、提高排烟效率.防烟分区的划分要 特别注意挡烟垂壁从顶棚垂下来的高度不要小于顶棚高度的20%,同时防烟分区的长和宽都不应该超过顶棚高度的8 倍.实际建筑设计中,挡烟垂壁下降的高度小于顶棚高度的30%的话,应该将挡烟垂壁的间距大于顶棚的高度.还有 一点需要提醒的是,一般挡烟垂壁的下边沿要高于设计的烟层高度. 结语 近年来,由于火灾发生时系统出现故障或者是设计不合理造成的人员伤亡现象时有发生,由于一氧化碳中毒的或者被 延误熏死的不在少数,一般占据火灾总死亡人数的40%~50%,最高达78.9%.为此,设计一套合理的方案,让消防系 统能够很好的为人们服务显得尤为重要. 本文通过对高层建筑的消防系统中的排烟功能进行设计,使其能够在火灾发生时,让系统起到疏散烟雾的作用,以确 保人员逃生和救援工作的有效进行.文章中所阐述的方法需要通过不断的实验得到数据,已达到高层建筑排烟设计的 主要目的.