编辑: 摇摆白勺白芍 2019-07-02

7 度时不宜采用硬山搁檩屋盖. 5.1.2 砌体结构房屋的层高应符合下列要求:

1 单层砌体结构房屋的层高不应超过 4.0m;

2

二、三层砌体结构房屋的各层层高不应超过 3.6m. 注:房屋总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度. 5.1.3 横墙的间距不应超过表 5.1.3 的规定: 表5.1.3 横墙的最大间距(m) 墙体类别最小墙厚(mm)房屋层数楼层楼屋盖类型现浇或装配整 体式钢筋混凝 土楼、屋盖 装配式钢筋混 凝土楼、屋盖 木楼(屋)盖 普通砖墙

240 三层 1~3

15 11

9 多孔砖墙

240 三层 1~3

15 11

9 190 三层 1~3

12 8

6 混凝土小型 空心砌块墙

190 三层 1~3

15 11

9 空斗墙

240 一层

1 9

9 7 二层

2 9

9 7

1 9

7 5 5.1.4 窗间墙、门窗间墙以及洞口至墙尽端的最小宽度,不应小于 1000mm;

小 于上述尺寸时宜在墙体洞口两侧加设构造柱. 5.1.5 木屋盖砌体结构房屋应符合下列构造要求:

1 在房屋中部屋檐高度处设置纵向水平系杆,系杆应采用墙揽与各道横墙连 接或与屋架下弦杆钉牢;

2 两端开间和中间隔开间的屋架间或硬山搁檩屋盖的山尖墙之间应设置竖 向剪刀撑;

3 山墙、山尖墙应采用墙揽与木屋架或檩条拉结;

4 内隔墙墙顶应与梁或屋架下弦拉结.

8 5.1.6 承重墙厚度:普通砖不应小于 240mm;

多孔砖墙不应小于 190mm;

混凝 土小型空心砌块墙不应小于 190mm.空斗墙不宜用作承重墙. 5.1.7 当屋架或梁的跨度大于或等于下列数值时,支承处宜加设壁柱或采取其他 加强措施:

1 240mm 以上厚普通墙、多孔砖墙为 6m;

190 厚多孔砖墙为 4.8m.

2 190mm 厚混凝土小型空心砌块墙为 4.8m.

3 240mm 厚空斗墙为 4.8m. 5.1.8 构造柱的设置部位,一般情况下应满足下列要求:

1 外墙四角和对应转角.

2 楼梯间四角、楼梯斜梯段上下端对应墙体处.

3 大房间内外墙交接处.

4 隔12m 或单元横墙与外纵墙交接处.

5 内外墙宽度大于等于 2.1m 洞口的两侧;

外墙在内外墙交接处已设置构造 柱时可适当放宽,但洞侧墙体应加强. 5.1.9 挑梁、雨蓬等悬挑构件应符合下列规定:

1 纵向受力钢筋应伸入至梁或板尾端;

2 挑梁埋入砌体长度宜大于挑出长度的 1.2 倍;

当挑梁上无砌体时,宜大于 挑出长度的

2 倍. 5.2 构造措施 5.2.1 砖墙应符合下列要求:

1 承重外墙转角应沿墙高每隔不大于 500mm 设2A6 钢筋,每边伸入墙体内 的长度不小于 1000mm;

2 房屋墙体应同时咬槎砌筑,若不能同时砌筑,应留踏步槎;

3 后砌的非承重墙与承重墙体连接时,应在承重墙上留马牙槎,并沿墙高 每隔不大于 500mm 配置 2A6 拉结钢筋或 A4@200 钢丝网片与承重砖墙拉结,拉 结钢筋或钢丝网片每边伸入墙内的长度不宜小于 500mm;

长度大于 5m 的后砌 隔墙,墙顶应与梁、楼板或檩条连接;

9 4 出屋面楼梯间纵横墙交接处, 应沿墙高每隔 500mm 宜设置 2A6 拉结钢筋, 且每边伸入墙内的长度不宜小于 1000mm. 5.2.2 钢筋混凝土构造柱应符合下列要求:

1 抗震设防烈度为

7 度时的

二、三层房屋,应于房屋的外墙阳角,自底到顶 设置钢筋混凝土构造柱;

2

二、三层房屋,当墙体开设的洞口宽度大于 2.7m,应在洞口两侧的砖墙内 设240mm* 120mm 的钢筋混凝土构造柱,柱上下端应与圈梁连接;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题