编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2019-07-02

1 2

3 4 RT1 RT2 RH1 RH2 测温(Pt1000) 测速(Pt20) 4.2 接线端子说明及接线方法: AC85~230V DC24 4-20mA 输出 RS-485 脉冲输出 交流 220V 保险丝 报警报警第7页共25 页4.2.1 电源的接法: a.交流电源供电的接法 b.直流 24V 供电的接法: 4.2.2 仪表输出接线:

1、四线制 4-20mA 电流输出和 HART 手操器的接法: 第8页共25 页

2、RS-485 通讯的接法

3、脉冲输出的接法 4.2.3 报警输出的接线: 第9页共25 页5.现场仪表安装 如果仪表安装在室外,应加仪表遮阳罩,避免日晒、雨淋. 禁止安装在强烈震动的场合. 禁止暴露在含有大量腐蚀性气体的环境. 不要和变频器、电焊机等污染电源的设备共用电源,必要时,为转换器加装净化电源. (1)安装位置及对管道的要求

1、安装仪表时应远离弯头,障碍物,变径,阀门,以保证有一个稳定的流场,一边要求 有一个较长的上限直管道,前直管道长大于 10D,后直管段长大于 5D.下图为现场经常遇到 的几种情况所要求的直管段长度 :

1 10*D

2 3

4 5

6 5*D 流体流向 10*D 5*D 15*D 5*D 30*D 5*D 20*D 10*D 20*D 5*D 安装前后直管段图 管道安装类型 序号 前直管段 后直管段 水平管

1 10D 5D 弯管

2 10D 5D 扩头管

3 15D 5D 阀门下游

4 20D 5D 收缩管

5 20D 5D 泵下游

6 30D 5D

2、现场满足不了直管段要求时, 可以串接气体整流器,以便大幅 度降低对直管段要求. 第10 页共25 页(2)热式气体质量流量计底座 图5在线安装型焊接底座 图6精简型焊 禁止在爆炸环境里进行焊接操作. 对焊接有特殊要求的环境应按照相关要求进行操作. 底座根据安装方式不同, 分为标准型和精简型, 安装时应使底座位于管道截面方向的最顶端, 并使底座通孔的轴心垂直管道轴心.理想的底座焊接位置和焊接工艺. (如下图) 图7理想底座焊接位置 参照附录

1 图(精简型热式气体质量流量计) 1) 在安装精简型热式气体质量流量计前请确认管道的实际内径和壁厚. 2) 将热式气体质量流量计的其余部分一起装入专用球阀内, 根据实际管道内径和壁厚计算 出要插入的深度.这一步可以插入个大致尺寸并用手拧紧螺母. 3) 转动传感器连杆,使标记箭头与介质流动方向相同. 4) 根据现场测得的数据换算出在传感器连接杆上的相应刻度,锁紧螺母即可. 5) 如果您是横向安装的本款仪表的显示屏可以 90°180°270°的灵活安装,满足你现场 实际需要. 参照附录

2 图(满管型热式气体质量流量计) 在预安装前请再次确认.管段的连接方式,准备法兰连接相关的物品如垫片和螺栓等. 安装前必须停产,并严格遵守工厂的相关规定. 满管型仪表在出厂是已经把传感器正确的装配在专用的管段上, 用户只需要把管道装配 到现场, 因此相对现场插入式的安装要简单些. 首先在管路上选择合适的安装点然后按照必 要配套的管段的长度切割管道、 安装相应法兰和螺栓. 确定流体流量要与满管型热式气体质 量流量计所标的流量标识一致.并且显示屏要垂直与水平面,管道轴心要平行水平面,误差 不能超过±2.5°最后用螺栓锁紧仪表. 底座在焊接前都要采用线切割 加工成与管道外径相同的圆弧 以确保焊接的密封性 第11 页共25 页6.调试与运行 6.1 工作状态下主界面 (如下图) 提示行:

1、仪表正常工作和上电时,会进行自检,自检正常时提示 OK,如果出现错误时,则提 示ERR,可在自检菜单查看错误提示;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题