编辑: 摇摆白勺白芍 | 2019-07-02 |
9 1 ( )
10 ? ? ? ? ? ? ? ? n i i i t L D S n (7) 式中:D――核算时段内某污染物排放量,t;
ρi――第i次监测标态干烟气污染物的小时排放质量浓度,mg/m3 ;
Li――第i次监测标态干烟气排放量,m3 /h;
n――核算时段内有效监测数据数量,量纲一;
St――核算时段内运行小时数,h. 5.2.3 自动监测和手工监测的污染物采样、 监测及数据质量应符合 GB
13223、 HJ
75、 HJ
76、 HJ/T
373、HJ/T
397 和HJ
820 的规定. 5.3 排污系数法 5.3.1 排污系数法是根据现有同类污染源调查获取的反映典型工况和污染治理条件下行业
6 污染物排放规律的排污系数来估算污染物的排放量,可按式(8)计算. g e G B ? ? ? (8) 式中:G――核算时段内污染物的排放量,t;
Bg――核算时段内燃料消耗量,t;
βe――排污系数. 5.3.2 排污系数参见《全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》及国家相关文件,实际 运用时需注意污染防治设施与排污系数对应情景的一致性. 5.4 非正常工况排放 5.4.1 有实测数据时按式(6) 、式(7)计算. 5.4.2 无实测数据时: a)点火启动、停炉熄火导致脱硝系统不能投运,?NOx 按0%考虑,ρNOx 可参考锅炉生产 商设计参数,也可参照附录 A,氮氧化物排放量按式(4)计算. b)低负荷运行或设备故障导致脱硝系统不能投运,?NOx 按0%考虑,ρNOx 可取锅炉生产 商保证浓度值,氮氧化物排放量按式(4)计算. c)电除尘器一般每炉配
2 个或更多通道,设备故障造成某通道供电小区停运,可按式 (9)计算受损通道的除尘效率,与正常通道除尘效率加权平均后(权重为烟气排放量)代 入式(1)计算烟尘排放量;
供电小区停运相当于降低集尘面积,有相关制造参数时也可据 此以多依奇公式计算受损通道的除尘效率.
1 1
1 100 i i c ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (9) 式中:?c――每通道除尘效率,%;
i――每通道电场数量,火电厂常为 3~5;
?i――每通道第 i 电场除尘效率,%,可取性能测试实测值或设计值,无数据时正常 运行可取 70%. d)袋式除尘器并联布置,滤袋破损期间可按式(10)计算烟尘排放增加量. d Δ A M S v ? ? ? ? (10) 式中:ΔMA――滤袋破损后增加的烟尘排放量,g/s;
ρd――原烟气含尘质量浓度,g/m3 ;
S――滤袋破口面积,m2 ;
v――滤袋破洞处烟气流速,m/s,一般为 20~30m/s. e)湿法脱硫设备故障造成喷淋层减少,可按式(11)计算受损脱硫塔的脱硫效率,代 入式(3)计算二氧化硫排放量.
1 1
1 100 i i s ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (11)
7 式中:?s――脱硫效率,%;
i――脱硫塔运行喷淋层数,火电厂常为 3~5,每层托盘相当于
1 层喷淋层;
?i――第i喷淋层脱硫效率,%,可取性能测试实测值或设计值,无数据时正常运行 可取 50%.
6 废水污染物源强核算 6.1 类比法 6.1.1 类比法是通过利用在产品、工艺、规模、用水环节、用水量、污染控制措施、管理水 平等相同或类似的废水污染源相关资料,确定污染物种类及质量浓度、废水量、治理效率等 相关参数进而核算污染物排放量. 6.1.2 新(改、扩)建污染源源强相关参数应在可行性研究等设计文件基础上,经环境影响 评价论证技术经济可行且环境影响可接受后确定, 火电厂常规水污染防治措施及处理效果可 参考附录 D. 6.2 实测法 6.2.1 实测法是通过实际测量废水排放量及所含污染物的质量浓度计算污染物排放量, 凡安 装污染物自动监测系统并与环境保护部门联网的火电厂, 应优先使用有效的自动监测数据按 式(12)核算: