编辑: 丑伊 | 2019-07-03 |
2 控制对象 空调机组、新风机组 外形尺寸(mm) 800x450x1850 主要实现了对中央空调系统的前端设备,包括制冷主机、冷冻(温)水泵、冷却水泵、冷却塔风 机等的专家节能控制.该产品根据空调专家的经验建立知识库,通过实时采集跟踪、监测用户侧负荷 以及冷站系统自身的运行状态,将当前系统运行状态和专家知识库规则的比对匹配得到当前系统的最 佳运行状态,根据此结果进行设备运行控制并给出运行指导建议,使冷站系统可以按照预先设定的专 家控制思想进行运行,从而使空调冷站系统得到如同专家现场指导运行一般的节能运行效果. Techcon EEC-C 冷站中央节能管理控制柜
1 控制对象 冷冻站、换热站 产品特点 17寸超大显示屏,可就地查看运行数据和修改选项 面向对象的设备级、系统级节能控制系统 内装能源管理系统软件、能耗记录及分析组态软件 对整个冷冻站系统进行统一监测、根据节能算法实施系统综合节能控制 自动向值班人员和主管领导短信提示或报警 自动以邮件形式向值班人员和主管领导发送日常运行数据报表 冷站全部相关参数就地显示并可数据远传 通过Modbus、OPC、CAN等相关数据接口与主机及其他设备进行通讯 与水泵节能控制柜、冷却塔节能控制柜、阀门节能控制柜联网运行 节能率 30-50% 节能率 30-50% 外形尺寸(mm) 800x600x1850
05 06 整合变频器强弱电一体化,取代了传统楼控控制柜、强电柜,减少了用户投资 工频/变频运行(用户选项) 可手动自定频率运行,也可以自动调节频率节能运行 可远程/就地控制 可实时采集风机运行状态、故障报警、运行频率和能耗 冷却塔风机运行电流、电压、电量显示并可数据远传 机柜防护可靠,具有安全保护联锁装置 与冷站中央节能管理控制柜构成完整的冷站节能控制系统 Techcon EEC-P 水泵节能控制柜
4 控制对象 冷冻泵、冷却泵 产品特点 冷冻泵节能控制柜主要实现了冷冻(温)水输送系统与空调末端需求的最佳匹配控制.当空调 末端负荷发生变化时,受空调末端装置调节影响,整个冷冻(温)水输配系统的供回水温度、温差、 压差和流量等都会随之变化,系统依据实际采集的系统状态参数,计算出当前与末端需求匹配的最节 能的输配系统状态,并通过该节能控制柜调节冷冻(温)水泵的转速,改变其流量和压力,使冷冻 (温)水输配系统与末端需求达到最佳匹配,确保空调系统在各种负荷情况下,既能保证末端用户的 舒适性,又能最大限度的节省了冷冻(温)水的输送能耗. 整合变频器强弱电一体化,取代了传统楼控控制柜、强电柜, 减少了用户投资 工频/变频运行(用户选项) 可手动自定频率运行,也可自动调节频率节能运行 可远程/就地控制 可实时采集水泵运行状态、故障报警、运行频率和能耗 水泵运行电流、电压、电量显示并可数据远传 机柜防护可靠,具有安全保护联锁装置 与冷站中央节能管理控制柜构成完整的冷站节能控制系统 用于冷源系统冷却侧整体能耗的最优化控制.在不同的环境温度、冷机负荷率参数下,冷凝器最 佳换热温度不同,同时考虑冷却水泵及冷却塔的自身运行能耗,冷源系统整体能耗将随冷却泵和冷却 塔转速的变化有最优值. 系统通过对冷却侧整体状态的参数采集和分析,确定在当前状态下的最优的系统状态并通过此节 能控制柜及冷却泵节能控制柜对冷却塔风机及冷却泵的转速和开启台数进行控制,使整个冷机及冷却 侧的能耗达到最优化.从而在保证冷机冷却效率的情况下,最大限度地节约冷却泵和冷却塔的能耗. 同时该产品综合考虑了多台冷却塔之间常见的水力分布不均衡的问题,采取均匀布水策略,减少了由 于频繁开关冷却塔带来的补水和溢水问题,节约了冷却塔的补水能耗. Techcon EEC-F 冷却塔节能控制柜