1 仪征市真州投资发展有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 真州镇万年城中村侯庄棚户区改造安置小区1号――5号楼、地下 车库项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你 单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改 回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见 格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审 查意见回复单】 二一五年八月六日 (审查机构公章) (附12页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 真州镇万年城中村侯庄棚户区改造安置小区1号――5号楼、地下车库 建设单位 仪征市真州投资发展有限公司 项目地址 仪征市.. 建筑总高度 18.7 M 建筑面积 16966.7 M2 建筑层数 1#―5#地上五层;
地下车库地下一层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 条基 结构体系 框架 送审日期 2015-7-29 勘察单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业
(一)违反 强条 之处: ????无
(二)违反 强标 之处: ????无
(三)其它: 1.1#-5#楼楼梯间内隔墙、分户墙应考虑混凝土墙体,并应计算加权平均传热系数. 2.1#-5#楼分户楼板不应考虑装修后的状态. 3.1#-5#楼南向飘窗使用平开窗,使用活动外遮阳,应考虑是否可行(外平开影响外遮 阳,内平开影响防护栏杆). 4.1#-5#楼外墙外2,贴面砖墙面不应使用发泡水泥保温板;
外3冷桥部位混凝土墙体应 加界面剂;
外4应考虑防水构造层. 5.1#-5#楼南向飘窗的形式、传热系数等应交代清楚(节能计算书此处为平开窗,应考 虑可行》. 6.1#-5#楼太阳能集热板应考虑防水保温构造. 7.3#楼可完全按照居住建筑设计建筑节能(社区用房等完全位于住宅的下部). 设计人 曹雅轩 专业负责人 钟志龙 审核人 钟志龙 注册师 李亚江 执业印章号 3201081-002 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-08-03
4 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处.
(二)无违反 强标 之处:
(三)其它: 设计人 任敏娜 专业负责人 孙孝玲 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 节能专项审查号 2015-08-05