编辑: 丑伊 | 2019-07-04 |
1、2#坡屋面周边 框架梁应设抗扭腰筋. 4.?3#2KL11及以上各层在楼梯间段梁高比次梁小,4#屋面7轴WKL
5、16交接处均应补 充做法详图. 5.?地库的底板及底板梁应按上部竖向导荷和地下水反算两种工况取大值配筋,请补 充相关计算书.应打印基础计算参数. 6.?
3、4#基础周边设有沉降后浇带,其底板反力、配筋不能与旁边的车库基础连为一 体计算,请重新提供
3、4#的基础计算并复核原设计. 7.?地下室外墙配筋补充最不利位置处(水泵房、外墙楼梯间)计算. 8.?绿建设计中可再利用材料比例要注明. 设计人 赵磊 董利强 专业负责人 王德才 审核人 凌平 注册师 王德才 执业印章号 3201081-S008 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2015-08-03
9 (抗震)专业审查意见
一、违反 强条 之处: 1.?(
1、
2、5#)C轴框架梁在部分楼层箍筋间距不符合GB50011-2010中6.3.3-3条.
二、违反 强标 之处: 1.?(1~5#)楼梯间及坡屋面层的框架柱形成短柱时体积配箍率不符合GB50011-2010 中6.3.9-3条. 2.?(1~5#)楼梯对框架结构的地震作用影响较大,设计应符合GB50011-2010中6.1.15-2条.
三、设计深度和其他问题: 1.?部分构件配筋不足(如5#JZL6上部筋6C16小于计算值1407,地下汽车库顶板上有 消防车荷载区域的配筋局部不足),请自行核查. 设计人 赵磊 董利强 专业负责人 王德才 审核人 注册师 王德才 执业印章号 3201081-S008 违反强制性条文数
3 违反强制性标准数
10 审查人 马俊芳 认定证书号 10161-S1011 日期审查人 认定证书号 2015-08-03
10 (给排水)专业审查意见 ??????
(一)????无违反 强条 之处. ?
(二)????违反 强标 之处. ????
1、物管用房、社区用房未设灭火器,设计不符合GB?50016-2014,8.1.10要求. (3#) ????
(三)????其它:
1、J/B给水原理图各户水表后管道合并,有误.(1#~5#)
2、消防泵启动压力过低,会导致消防泵在火灾时投入运行时间过长.(4#)?
3、不可采用泄压阀作为消防水泵防止水泵低流量空转过热的技术措施.(地下汽车 库)
4、建议适当增加消防泵房门坎高度,使门坎高度不低于300mm.(地下汽车库) 设计人 任敏娜 专业负责人 孙孝玲 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2015-08-05
11 (电气)专业审查意见
(一)违反 强条 之处.
1、消防水泵配电柜防护等级偏低、消防水泵控制柜系统图中机械应急启泵功能未设 计,不符合GB50974-2014第11.0.9条和11.0.12条要求.(地下汽车库)
(二)违反 强标 之处: ??
1、说明中火灾报警系统直流电源供电时间为0.5小时,不符合GB50116-2013第10.1.5条要求.(地下汽车库)
2、消防水泵控制柜未设计自动巡检功能,不符合GB50974-2014第11.0.18条要求. (地下汽车库)
(三)设计深度及其它: 1#、2#、3#、4#、5#楼:
1、1)说明中消防线路暗敷设时,未说明需敷设在不燃性结构内. ???2)说明中孔洞的防火封堵材料,未说明耐火等级. ???3)说明5.3中,GB50343-2004已废止. 4)各种竖向管道每三层做防雷等电位连接未说明.(含顶端和底端) ???5)本工程说明中要求光纤入户,实际系统图中标注和6.1说明上半段均不正确, 与光纤入户矛盾. ???6)屋面太阳能未预留辅助电加热电源. ???7)材料表中户内灯具功率未标注.材料表中需用中文说明哪一种类型插座带开 关. ???8)多媒体箱内不应设置插座. 9)单元计量总箱的总RCD处未设置剩余电流动作报警装置. 10)系统图中RCD剩余动作电流不要标注003,应标注30mA.访客对讲回路需设置报警 式RCD. 11)住户配电箱中壁挂式空调回路宜设置RCD.(见JGJ242-2011第8.4.4及JGJ16-2008 第7.7.10条) 12)与厂商确认,HB