3 图形符号不符合规定 电气图形符号是电气技术领域的通用工程语 言.既然国际上已有统一标准 ,因此无论是国内外 设计部门还是设备供应厂商 ,都理应执行.可是在 一些电气图纸中 ,仍旧存在着不遵守国际统一电气 图形符号规定的现象 ,现举几个常见的例子.

1 将电流互感器和电压互感器绘制成

2 个电感 器.G B 和IEC 标准统一规定了电流互感器和电压 互感器各自的图形符号 ,分别见图

1 (a) 和(b) 所示.

22 JS

2004 -

5 -

09 江苏船舶 J IANGSU SHIP 第21 卷第5期?1994-2009 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 电感器的图形符号 , G B 标准为图

1 (c) 所示 ,IEC 标 准为图 1(d) 所示. 图1电流互感器、 电压互感器、 电感器的图形符号 在有些电气图中 ,如图 1(e) 那样 ,将2只IEC 标 准的电感器图形组合成

1 只电流互感器或电压互感 器.虽然在阅图时 ,从全图出发能看出图

1 (e) 所代 表的设备 ,但是若在图中有电感器、 变压器、 电机绕 组等类似的图形符号时 ,容易使读者模糊.

2 断路器的图形符号画法各异.G B 和IEC 标 准的断路器图形符号完全相同 ,如图

2 (a) 所示.但 是在电气图纸中 ,常见到如图

2 (b) 、 (c) 、 (d) 、 (e) 、 (f) 等各种符号来代表断路器 ,容易造成混淆. 图2断路器的正、 误图形符号

3 隔离开关和开关的一般符号或动合(常开) 触 点符号等同使用.G B 和IEC 标准的隔离开关图形 符号完全相同 ,见图

3 (a) 所示.但在许多电气图纸 中不采用这个图形符号 ,而是用 G B 和IEC 标准规 定的开关一般符号和动合 (常开) 触点的符号替代 , 如图 3(b) 、 (c) 所示. 图3隔离开关和开关一般符号 看起来 ,如此替代并无多大影响.但是 ,隔离开 关和一般开关(例如组合开关或动合触点) 的使用范 围是不同的 ,如同不应将隔离开关的图形符号用来 当接触器或继电器的常开触点. 1.

4 注释和标志不详 在有些图纸中 ,只见图形符号 ,不见必要的注 释 ,使读图时得不到应有的信息. G B 和IEC 标准规定 ,注释和标志可直接放在图 形之中或标在图形附近.例如在变压器内注上绕组 接法 ,在图形附近注上主要技术数据 ,如图

4 (a) 所示. G B 和IEC 标准对标注技术参数的位置也有规 定.当连接线垂直绘制时 ,技术参数应注在项目代 号的下方.如图

4 (a) 将变压器主要参数注在项目 代号下方.当连接线水平绘制时 ,技术参数应注在 图形符号的下方 ,如图 4(b) 将指示灯颜色注在图形 下方.如果元器件较多 ,不便在图形符号附近标注 , 也可以只标注项目代号 ,用元器件明细表的形式将 注释放在图纸的其它位置. 图4技术参数标准位置示意图 电气元件在图上的位置和中断线可用图幅分区 法进行表示.例如在与接触器或继电器线圈图形符 号相垂直的下方 ,绘制其动合、 动断触点并标注上线 号 ,再标注分区.如果该触点在本页图纸的 C 行第

5 列 ,则在该触点附近标注 C5 ;

如果该触点在同图号 的第

8 页A行第

4 列 ,则应标注 8/ A4.如果该触点 在另

1 张图号为 VZ J -

89 -

08 图纸的第

3 页B行第

2 列 ,则应标注 VZ J89 - 08/ 3/ B2.图中如有线路在 同1页不便绘制 ,或应与另