编辑: XR30273052 2019-07-04

24 条)1具有适合保存每种产品设备的间隔;

2用以保存易燃产品的特殊条件3具备对须冷藏保存的产品,有足够能力的冷藏设施4用於库存药物产品的间隔,不应让公众进出;

同时须与其他间隔分开,尤指用於行政方面的间隔5设施须经常保持卫生整洁、及安全的良好情况,并具有适当的空气调节系统1.4. 关於中药房 : 根辉率娜盏53/94/M 号法令,中药房的设施设备应:批给准照之要件(第

4 条):

1 场所须拥有适当安全及卫生条件之设施以及拥有对产品之配制、保管及保存为必要之设备场所应(第

12 条):

2 注意保持清洁3具有空气循环系统及空气调节系统4装置烘箱及冰箱,以保存对湿度或热度敏感之产品;

5具合适之柜及容器,以使产品具良好状况产品的保存应(第

12 条):

6 将产品按种类分开存放及整理,并应在产品上标明名称及批之编号或取得日期第5页,共8页第II 部份:消防局的指引 1. 场所设计图则规格a. 1:1000 的位置图.b. 1:100 的建筑平面、剖面及立面图,倘属更改建筑之工程,应连同重合图则(红 黄则)一 并递交.c. 1:100 的消防系统、设施及设备设计图则(平 面图及企身图),消防系统图则应根斗阑鸢踩嬲隆返谒氖醯墓娑嬷,管径以不同颜色表示之.d. 倘若场所需设置防排烟系统,应递交1:100 的相关图则.e. 有关建筑设计、消防系统、防排烟等图则不应於同一图则内显示.2. 根戮湃盏24/95/M 号法令核准之《防火安全规章》a. 消防系统的设计及施工,必须由注册的土木、电子/机 械工程师或工程技术员,或注册工程公司按符合《 防火安全规章》所 规定之技术规进行,并经消防局派员作检查及测试合格后证实其符合所核准之计划实施(第 六十三条);

b. 如已设置消防系统(固 定自动洒水式灭火系统、火灾自动探测系统及消防喉辘等),应由合资格人员进行保养,确保该系统能输出规定的压力和流量,并须每年递交系统之良好运作证明书(第 六十三条);

c. 如没有设置消防系统,应按以下规定安装适合的消防系统:1. 若场所设於楼宇部份内:总面积不大於400 平方公尺或总容积大於1400 立方公尺,应安装固定自动洒水式灭火系统,总面积大於200 平方公尺及等於或小於400 平方公尺或总容积大於700 立方公尺及等於或小於1400 立方公尺,应安装火灾自动探测系统(其 他情况应参照第五十

二、五十三条规定);

2. 若场所设於独立之楼宇内:总面积大於2000 平方公尺或总容积大於7000 立方公尺,应安装固定自动洒水式灭火系统;

总面积大於800 平方公尺及等於或小於2000 平方公尺或总容积大於2800 立方公尺及等於或小於7000 立方公尺,应安装火灾自动探测系统(其 他情况参照第五十

二、五十三条);

第6页,共8页d. 场所内任一点致逃生出口或保护楼梯之距离,应符合第十三条表VIII 的距离;

e. 场所疏散出口及通路(以 主要通路作考虑)之 宽度应符合第十二条表VI 之规定(第 十二条);

f. 场所与邻近第I使用组(居 住用途)或 第IV 使用组(服 务性行业)楼 宇之唯一出口应有一幅不小於1公尺之墙体作分隔,以防火灾时,烟火容易扩散到该出口(第 十四条);

g. 通往一楼(阁 楼 )或 地库之楼梯,应采用遇火反应为MO 级之材料建造.(考虑到阁楼或地库之用途只用作贮物室或无使用人在上述作逗留之情况下,通往阁楼之楼梯无需此项要求)(第十七条);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题