编辑: 645135144 | 2019-07-04 |
4%pbw,可使用 Sikafloor? EpoCem 作为 T.M.B(临时防潮)系统. 找平: 粗糙的表面必须找平,Sikafloor ? -235 ESD 耐磨面厚度不同会影响导电性能.因此使 用Sikafloor ? -156 找平砂浆找平(参照产品技术说明书). 安装电极: 见下面的 施工限制 . 施工 Sikafloor 导电涂层: 见 Sikafloor? -220 W 导电层 的产品技术说明书 平滑耐磨层: 将Sikafloor ? -235 ESD 平铺在地面,用齿状泥刀均匀摊平.摊平后,用带齿抹刀控 制厚度并抹平,从而表面达到美观效果.再用消泡滚筒交叉地在两个方向消泡. 纹理耐磨层: 先使用齿状泥刀摊平 Sikafloor ? -235 ESD,然后再用纹理滚筒铺开(交叉方向施 工). 清洁工具 清洁工具 清洁工具 清洁工具 施工后立即用 Thinner C 清洁所有施工工具和设备,硬化/固化材料只能用机械方法 清除. 现场可操作时间 现场可操作时间 现场可操作时间 现场可操作时间 温度 时间 +10° C ~
40 分钟 +20° C ~
25 分钟 +30° C ~
15 分钟 以上时间为约值,具体时间因周围环境,特别是温度和相对湿度的变化而有所不同.
5 5/7 Sikafloor? -235 ESD 等待时间 等待时间 等待时间 等待时间/可涂覆性 可涂覆性 可涂覆性 可涂覆性 在Sikafloor ? -220WConductive 上施工 Sikafloor ? -235 ESD 的间隔时间: 基面温度 最短 最长 +10℃
24 小时
72 小时 +20℃
15 小时
48 小时 +30℃
10 小时
24 小时 以上时间为约值,具体时间会随周围的环境,特别是温度和相对温度的变化而改变. 施工注意事项 施工注意事项 施工注意事项 施工注意事项/ / / /限制 限制 限制 限制 该产品只能由有经验的专业人员施工. Sikafloor ? -235 ESD 不能被使用在可能存在明显水汽压力的基面上. 不要在底油上面撒砂子 刚施工完成的 Sikafloor? -235 ESD 在24 小时内必须防潮、防冷凝、防水. 避免在已施工完的底油上形成积水. 底油表干时,才能使用 Sikafloor ? 导电涂层.否则,会引起皱折和降低导电性能. 在某些条件下,地板下的加热系统,高温环境温度和高集中载荷同时存在时,可导致 树脂涂层上留下印记. 因二氧化碳和水蒸气对涂层收光不利,若需加热不允许使用燃气、油、石蜡或其他化 石燃料等可产生大量二氧化碳和水蒸气的加热器,则只能采用电鼓风系统. 施工工具: 工具推荐供应商: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH,
电话: +49 40/5597260, www.polyplan.com. 自流平面层所使用的锯齿镘刀 例如:大面积刮铲编号:565, 锯齿镘刀刀片编号:25 纹理层所使用的锯齿镘刀: 例如:刮铲编号:999,镘刀 刀片编号:777,锯齿镘刀刀片编号:23 耐磨损层最大厚度 耐磨损层最大厚度 耐磨损层最大厚度 耐磨损层最大厚度~1.5 mm. . . . 过厚 过厚 过厚 过厚 (用量超过 用量超过 用量超过 用量超过 2.5 kg/m?) 减弱导电性能 减弱导电性能 减弱导电性能 减弱导电性能. . . . 施工前,必须先做样板区.此样板区必须得到承包人或客户的认可和接受.承包人或 客户可在方法说明书中提出想要的导电效果和测试方法.特别推荐按下表确定测试接 地点的数量. 施工面积 数量 <
10 m?
1 测量点 / m?
10 -
100 m?
10 -
20 测量点 >
100m?
10 测量点/ 100m? 每两个测试点间的距离至少为
50 cm,若测试结果小于或大于要求值,那么在此接地 点周围
50 cm 内取点进行附加测试. 注意:Sikafloor ? -235 ESD 的测量结果会因为表面轮廓不同而轻微变化. 若使用 Sikafloor ? Earthing Kit 导电系统(具有稳定接地连接的锚固铜片系统),必须 严格遵照使用指示.每 一个接地点的导电面积为