编辑: 645135144 | 2019-07-04 |
4 Sikafloor? -262 AS xp 4/6 施工条件/限制 基面温度 最低+10℃,最高+30℃ 环境温度 最低+10℃,最高+30℃ 基面湿度 基面含水率 ≤4% pbw 测试方法:Sika? -Tramex 尺或 CM-测量器. 根据 ASTM(聚乙烯膜)无潮气散出. 相对空气湿度 最高 80% r.h. 露点 注意水气凝结! 基面和未固化的地面温度必须至少高于露点 3℃,以降低完工地面的冷凝和发花的风 险. 施工指南 混合 A 组份:B 组份 =84:16(重量比) 搅拌时间 在混合前,用机械方法将 A 组份搅拌均匀,然后把 B 组份全部加入到 A 组份中,搅 拌至少两分钟直至混合物均匀一致. A 组份和 B 组份混合后,加入 0.1-0.3mm 的石英砂至混合物中,继续搅拌两分钟, 直到搅拌均匀. 为确保充分混合,将材料倒入另外一个容器内,并再次搅拌使之均匀混和. 避免过度搅拌而带入过多的空气. 搅拌工具 Sikafloor? -262 AS N 应使用慢速电动搅拌机( 300~400 rpm)或其它合适的设备搅 拌. 施工方法/工具 施工前,确认基面含水量、相对湿度和露点. 若水含量>
4%pbw,可使用 Sikafloor? EpoCem? 作为 T.M.B(临时防潮)系统. 找平: 粗糙的表面必须找平,Sikafloor? -262 AS N 耐磨面厚度不同会影响导电性能.因此 使用 Sikafloor? -156/-161 找平砂浆找平(参照产品技术说明书). 安装电极: 见下面的 施工限制 . 施工 Sikafloor 导电涂层见 Sikafloor? -220 W 导电层 的产品技术说明书 . 平滑耐磨层: 将Sikafloor? -262 AS N 平铺在地面,用齿状泥刀均匀摊平.摊 平后,用带齿抹刀控制厚度并抹平,从而表面达到美观效果. 再用 针状滚筒交叉地在两个方向消泡. 纹理耐磨层: 先使用齿状泥刀摊平,然后再用纹理滚筒往后铺开(交叉方向施工). 清洁工具 施工后立即用 Thinner C 清洁所有施工工具和设备,硬化/固化材料只能用机械方法 清除. 现场可操作时间 温度 时间 +10°C ~
60 分钟 +20°C ~
30 分钟 +30°C ~
15 分钟 以上时间为约值,具体时间因周围环境,特别是温度和相对湿度的变化而有所不同.
5 Sikafloor? -262 AS xp 5/6 等待时间/可涂覆性 在Sikafloor? -220WConductive 上施工 Sikafloor? -262 AS N 的间隔时间: 基面温度 最短 最长 +10℃
26 小时
7 天+20℃
17 小时
5 天+30℃
12 小时
4 天 以上时间为约值,具体时间会随周围的环境,特别是温度和相对温度的变化而改变. 施工注意事项/限制 此产品只能由有经验的专业人员施工. Sikafloor? -262 AS 不能被使用在可能存在明显水汽压力的基面上. 不要在底油上面撒砂. 刚施工完成的 Sikafloor? -262 AS N 在24 小时内必须防潮、防冷凝、防水. 避免在已施工完的底油上形成积水. 底油表干时,才能使用 Sikafloor? 导电涂层.否则,会引起皱折和降低导电性能. 施工工具: 工具推荐供应商: PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH,
电话: +49 40/5597260, www.polyplan.com. 自流平面层所使用的锯齿镘刀 例如:大面积刮铲编号:565, 锯齿镘刀刀片编号:25 纹理层所使用的锯齿镘刀: 例如:刮铲编号:999,镘刀 刀片编号:777,锯齿镘刀刀片编号:23 耐磨损层最大厚度~1.5 mm. 过厚 (超过 2.5 kg/m?) 减弱导电性能. 施工前,必须使用参考区.此参考区必须得到承包人或客户的认可和接受.承包人或 客户可在方法说明书中提出想要的导电效果和测试方法.特别推荐按下表确定测试接 地 点的数量. 施工面积 数量 <
10 m?
1 测量点 / m?