编辑: 645135144 | 2019-07-04 |
10 -
100 m?
10 -
20 测量点 >
100m?
10 测量点/ 100m? 每两个测试点间的距离至少为
50 cm,若测试结果小于或大于要求值,那么在此接地 点周围
50 cm 内取点进行附加测试. 接地的放置: 若使用 Sikafloor? Earthing Kit 导电系统(具有稳定接地连接的锚固铜片系统),必须 严格遵照使用指示.每 一个接地点的导电面积为
300 m? .确保点与点之间的最大 距离不超过
10 m.仔细清洁接地点.更长的距离需另加电极.若当时环境不允许另 加电极,大于
10 m 的距离就必须用铜带连接.接地点须与环状主线相连.此项工作 须由电工按照相关的规定操作. 接地电极数量: 每间房至少两个接地点,根据实际情况及相关说明书决定电极的最佳数量. 对裂缝的不当评估和处理会缩短其使用寿命,并引起防静电深层开裂,从而降低或破 坏 导电性能. 为确保颜色一致,在同一地区使用出自同批号的 Sikafloor? -262 AS N.
6 Sikafloor? -262 AS xp 6/6 养护细则 可投入使用的时限 基面温度 可步行 可荷载轻型机械 完全可用 +10°C ~30 小时 ~
5 天~10 天+20°C ~24 小时 ~
3 天~7天+30°C ~16 小时 ~2 天~5天注意:以上时间为约值,并会随周围环境变化有所不同. 清洁/保养 方法 为确保施工地面美观,应立刻清除表面的 Sikafloor? -262 AS N 溅出物.定期用合适 的清洁剂和蜡配合旋转刷子,机械冲洗器、冲洗干燥机、高压冲洗机、清洗及真空技 术进行保养和清洁. 数据来源 产品说明书所示所有技术数据均基于实验室测试条件.实测数据可能会由于环境因素 不同而有所不同. 地方法规 请注意,为满足当地法律法规的具体要求,该产品的性能可能因地而异.请参考当地 产品说明书以获得应用方面的准确描述. 健康与安全 为获取化学品安全操作、储存和处理的信息和建议,用户应参照最新的包含有物理 学、生物学、毒物学及其他相关安全数据的材料安全手册. 注意 当西卡产品在正常情况下正确储存、处理和使用时,无论是此处信息,还是特殊情况下对使用西卡产品的推荐,都是基于西卡公司 对其知识和经验的良好信心.在实际应用中,由于所用物料,底层和工地的不同,因此不能由此处信息,或任何书写的推荐, 或 任何其他的建议而推断出西卡公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性作任何担保和承担任何法律责任.应尊重第三者的所有 权,所有定单需遵循目前的销售及付运条款,使用者应参考有关产品技术说明书的最新版本,西卡公司将乐意提供. 西卡(中国)有限公司 建筑部承建商 易峻建筑工程 上海市青浦区 (上海)有限公司 华南路555号A楼1209室 电话 021-34323899 www.yijunfloor.com 传真 021-54325519 生产该产品的品质/环境体系通过了 由香港品质保证局依据ISO9001/ISO14001 进行的认证 ........