编辑: kr9梯 | 2019-07-04 |
单台停机时关闭鼓风进气阀 FI,打开自吸旁通阀 SI,再停止水泵运 转. 不可在鼓风机运转和鼓风进气阀 FI 开启情况下,停止水泵运行,以免空气 倒流于泵体影响下一次启动.如水泵出现故障停机应关闭鼓风进气阀 FI 和水泵 进出口阀 PI/PO,如有自吸旁通阀 SI 可同时打开排气. 在鼓风机停机状态(故障或系统停机) ,未停机水泵和未启动水泵都应关闭 其所对应射流器的鼓风进气阀 FI 和打开自吸旁通阀 SI,以免其他在工作射流器 在此处形成虹吸作用,将池内的水虹吸到鼓风管道内. 2.6 自吸和鼓风加压曝气混合方式 在射流器全处于工作状态条件下,可以根据污水量和水质,采用自吸射流曝 气和鼓风加压射流曝气方式相切换或两者综合运行模式进行曝气, 以达到更好的 节能效果.主要运行模式有: (1)全处于自吸射流曝气方式(风机不开) ;
(2) 部分处于自吸射流曝气,部分处于鼓风加压射流曝气方式(风机开,通过变频调 速减少风量,节约能耗) ;
(3)全处于鼓风加压射流曝气方式(风机开启) . 成都绿水科技有限公司 成都绿水科技有限公司 地址:成都市高新区府城大道中段
88 号中航城市 广场
1408 室 邮编:610041
电话:028-85130135 传真:028-85195416 E-mail: [email protected] Http://www.cd-greenwater.com 2.7 鼓风加压曝气各情况下阀门开闭表 水泵、风机开启 情况 阀门 鼓风机 出口阀 FO 鼓风机 放空阀 FV 鼓风进 气阀 FI 自吸旁 通阀 SI 水泵进 口阀 PI 水泵出 口阀 PO 水泵 停 风机 停闭开闭开闭闭水泵 开 风机 停闭开闭开开开水泵 开 风机 开开闭开闭开开水泵 停 风机 开开闭闭开闭闭注:水泵停、风机开为水泵开、风机开运行时水泵突然故障时的状况,出现该状 况时应该尽快关闭与该水泵相连射流器的鼓风进气阀 FI, 打开自吸旁通阀 SI, 关 闭水泵进口阀 PI 和水泵出口阀 PO,修复水泵后再恢复到水泵开、风机开时的状 态.
3 射流加臭氧 设备安装后,水泵处于停机状态,射流器吸气口处的臭氧进气阀处于关闭状 态. 启动:按水泵使用说明书开启水泵,并确认水泵运行状态正常和正向运转, 可测量自吸气口处的风速大小来进行判定(潜水泵式) ,也可直接观察水泵电机 转向判定(水泵安装在池外) .如吸气口处吸气明显,则水泵和射流器运转正常. 水泵运行正常后,关闭射流器自吸空气阀,开启臭氧进气阀. 停止:先关闭臭氧进气阀,在按水泵使用说明书关闭水泵和阀. ........