编辑: 645135144 | 2019-07-04 |
六、不符合项的整改
1、针对 12#甲类危险化学品库房(储存二甲基二硫等易燃危化品)发现的
2 个事实开具了不符合报告(见附件 1).
2、企业认真分析了原因: 1) 物装部中心库区现有危险化学品库
2009 年初投用, 危险化学品库配套安 全设施虽有灭火器、室内消火栓、烟感火灾报警器等,但未配备可燃气体和有毒 气体检测报警装置.未能严格按相关法规规范要求及时完善配备, 法规安全意识 薄弱;
2) 化学危险品库房现有避雷设施是通过利用地下基础钢筋形成自然接地网, 墙壁未设置供测量、接人工接地体和作等电位连接用断接卡或连接板, 暂无法完 成防雷检测,未按法规要求完善并检测;
3)疏忽对相关法规的深入理解与落实. 4)对适用法律法规及要求执行力的监督检查不到位.
3、纠正和纠正措施 1)物装部组织人员学习相关法规及事故案例,分析原因,吸取教训,认识 到:不严格落实相关法律法规,不严格控制潜在风险,以往悲剧就会重演;
(见 附件 1) 2)此........