编辑: Mckel0ve 2019-07-06

NC 是指人脸识别或刷卡识别通过后与 COM 断开,平时为连接;

NO 是指人脸识别或刷卡识别通过后连接,平时为断开;

外接警铃 人脸通

5 端子连接线图例 PIN 端子描述 排线 说明

1 GND 黑 电源接口

2 +12V DC 红PIN 端子描述 排线 说明

1 RJ45-4 黑 网络端口

2 RJ45-3 红3RJ45-2 绿4RJ45-1 黄PIN 端子描述 排线 说明

1 485B 棕RS485 串口

2 485A 红3GND 橙 韦根输出

4 WD1 黄5WD0 绿 人脸通

6 PIN 端子描述 排线 说明

1 BEEP 棕 蜂鸣器

2 GLED 红LED 指示灯

3 RLED 橙4GND 黄 韦根输入

5 IN_WD1 绿6IN_WD0 蓝PIN 端子描述 排线 说明

1 ALARM- 棕 警铃

2 ALARM+ 红3BUTTON 橙 出门开关 门磁检测

4 GND 黄5SENSOR 绿6NC 蓝 继电器

7 COM 紫8NO 灰9GND 白 电源输出

10 +12V 黑 人脸通

7 接线示意图 ? 电源连接图示 注意:设备可驳接最大功率为 12V/3A DC 电源 ? 电锁连接图示 ? 由设备向电锁供电 常开锁(NO) 常闭锁(NC) 提示:当使用 12V/3A 电源时,设备电源输出端口可提供小于或等于 12V/1A 的 电流. 人脸通

8 注意:电锁启动时的瞬间电流不能大于 1A,否则会对设备造成伤害. ? 由外接电源向电锁供电 常开锁(NO) 常闭锁(NC) ? 警报器、出门开关、门磁连接图示 注意:警报器工作电压不能超过设备额定电压 12V. 人脸通

9 第二部分 管理员操作 进入功能菜单 ??设备开机后,初次使用为未设置管理员状态,按MENU 直接显示出功能菜单. ??功能菜单界面显示菜单项,按↑/↓键移动焦点位置,使对应的菜单项成为选中 状态,按OK 进入. 提示:设备的所有控制功能,只能由管理员使用和管理.在使用设备时请注意 保密管理员密码. 配置管理员 ??设备未登记管理员时,按MENU 进入功能菜单界面. 人脸通

10 ??系统预留了

8 个管理员身份;

管理员未被设定时, 其菜单项右侧显示 未设定 . ??按↑/↓键选择配置管理员序号并按 OK 选中,或按对应的数字键. ??输入工号:输入要登记管理员的工号,设备自动检查数据库中该工号的信息, 显示出姓名;

若没有对应的信息则不显示姓名. 注意:工号的构成为自然序号,不能有重复工号,不用在前面加 0. ??输入姓名:管理员的姓名,可以使用系统输入法输入,缺省为中文简体全拼方 式,按MENU 可以切换成英文字母大写和小写方式. ??选择验证方式. 人脸通

11 ??工号+人脸:为当前工号的管理员登记人脸. ??刷卡+人脸:为当前工号的管理员登记 ID 卡同时登记人脸,验证时要先刷卡再 识别人脸,2 项验证都符合才验证通过. ??刷卡:为当前工号的管理员登记 ID 卡. 验证管理员 ??为设备添加了管理员之后,按MENU 键显示管理员验证界面;

??输入管理员的工号;

??输入密码或者人脸识别验证通过后,才能显示功能菜单. 管理员修改与删除 ??选择某个已设定的管理员,可以对该管理员进行修改或删除. 人脸通

12 ??可以重新输入姓名;

??可以选择新的验证方式;

??修改密码:重新输入并确认密码;

??人脸重新注册:重新采集人脸模板;

??删除管理员:删除该管理员,系统会禁止删除最后一个管理员. 用户管理 人脸通

13 登记用户 输入工号:1-8 位数字;

姓名要求:可以显示

8 个字符,支持 GB18030 字符集;

登记模板:按照文字和语音提示,调整位置与姿势,系统自动提取模板;

注意:按照设备提示 请在镜子中找自己的眼睛 ,用户靠近设备并注视反光 镜,使自己的眼睛定位在镜子中间,保持此位置并轻微调整头部姿势,系统自 动提取人脸模板,在显示屏下方显示实际进度,红色指示灯闪. 人脸通

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题