编辑: ok2015 | 2019-07-08 |
1、2 号机组的热网加热器疏水系统是相对独立的系统,每台机组设有三台疏水泵, 热网疏水经疏水泵升压后回到各自的主凝结水系统内.为提高供热系统安全稳定性,对
1、2 号 机组 A 热网疏水泵进行改型更换.
5 续表二 图7热网疏水泵图 V 低压缸喷水系统
2 号机组改造前,低压缸喷水水源来自凝结水系统;
机组经过高背压双转子供热改造后,机 组变工况时或负荷太低时会造成末级温度升高,需要增加减温水的喷水量,水源仍采用本机的凝 结水,并增加低温除盐水作为紧急减温水. VI 凝结水精处理系统
2 号机组低压缸双(高)背压双转子改造后,新增三台耐高温混床及一套改进型高塔体外再 生系统独立运行,并装填耐高温树脂,供热期采用高温混床及树脂运行,供热期结束再倒换为原 有混床及树脂运行. 图8凝结水精处理系统图 VII 轴封加热器系统
2 号机组高背压双转子供热改造后,新增两台轴加冷却泵及管道系统,冷却水取自热网回水, 供热期切换为轴加冷却泵带热网回水,供热期后切换为凝结水.
6 续表二 图9轴封加热系统图 VIII 真空泵系统 原有
2 号机组的凝汽器抽真空系统采用真空泵抽真空系统,2 号机组高背压运行时,改型及 新增各一台满足高温、 高背压工况运行的抗汽蚀真空泵, 2B 真空泵改型为双级锥体水环式真空泵, 型号 TC11E(100%容量),作为备用泵主要在机组启动及运行泵故障时投运,新增一台 2C 真空 泵,为双级锥体水环式真空泵,型号 AT1006E(50%容量),作为运行泵,在满足机组真空系统 抽吸能力的前提下,降低电耗. 图10 100%容量真空泵 图11 50%容量真空泵 IX 水工系统 原有水工系统保持不变. X 电气部分 对电气一次部分及二次部分进行改造, 因原有
2 号机组采用了 DCS 控制系统, 本次将新增的
1 台冷却水泵的控制纳入原有 DCS 系统,增加
2 点DO、1 点AI、4 点DO 测点.采用硬接线方 式连接,增加
3 根控制电缆从 380V 开关柜(泵的电源回路)至DCS 机柜. 生产设备对照如下表:
7 续表二 表1生产设备对照表 序号 名称 型号 厂家 数量 备注 实际建 设情况 1. 汽轮机 低压转 子YDE0.24.03-1 上海汽轮机厂有 限公司
1 根 高背压工况转子 与补充 说明一 致2. 汽轮机 低压内 缸YDE0.01.14-1 YDE0.01.14-2 上海汽轮机厂有 限公司
1 套 原低压内缸报废 3. 凝汽器 N-22000 上海电站辅机厂
1 台/4. 热网回 水母管 DN1600 /
1 套 厂区内原热网母管 管径扩容,通径 1.2 米扩为 1.6 米, 安装
1 台隔离阀门 5. 热网联 络管道 DN1200 /
1 套 原热网管道与循环 水管道新加联络管 道,供热期与非供 热期采用堵板切换 6. 热网循 环水泵 组XS400-690 湖南山水节能科 技股份有限公司
1 台 包括进、出口管道、 阀门,新建泵房 7. 热网回 水滤水 器EPFC1400 无锡市寅业电力 环保设备厂
1 台 包括进、出口管道、 阀门 8. 给水泵 汽轮机 TGQ06/7-1 北京电力设备总 厂有限公司
2 台/9. 开式冷 却水泵 组450WFB 靖江鑫海泵阀制 造有限公司
1 台 包括供回水管道、 阀门,新建泵房 10. 热网疏 水泵组 D300-50*4 沈阳工业泵制造 有限公司
2 台/11. 低压缸 喷水减 温装置 B155.60.50-1/1 上海汽轮机厂
1 套/12. 凝结水 精处理 设备 高速混床
3 台、 树脂捕捉器
3 台、树脂分离塔