编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-10 |
478 一2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 规程要求. 符合《B14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程》规程要求. 微机综合保护测控装置用户手册
3 3.PA150+系列装置液晶显示说明 3.1 主画面液晶显示说明 装置上电后,正常运行时液晶屏幕将循环显示主画面,基本格式如下(以PA150+F1 为例): 3.2 保护动作时液晶显示说明 本装置能存储
32 次动作报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告, 当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件将循环显示,格式如下: 3.3 自检出错时液晶显示说明 本装置能存储
32 次装置自检报告,保护装置运行中,硬件自检出错将立即显示自检报告, 当一次自检报告中有多个出错信息时,所有自检信息将滚屏显示,格式如下: 微机综合保护测控装置用户手册
4 4.PA150+系列装置菜单功能说明 在主画面状态下,按'
确认'
键可进入主菜单,通过'
确认'
和'
取消'
键 选择子菜单.命令菜单采用如下的树形目录结构: 4.1 实时信息 本菜单主要用来显示保护装置电流电压实时采样值和开关量状态 , 它全面地反映了该装 置运行状态.只有这些量的显示值与实际运行情况一致,保护才能正确动作.建议投运时对 这些量进行检查. 按键'
↑'
、'
↓'
用来滚动选择要查看的信息,按键'
确认'
查看详细信息. 保护电量: 保护电流 Ia、Ib、Ic、3I0 保护电压 Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc、3U
0、ULa 测量电量: 测量电流 Ia、Ib、Ic 测量功率 P、Q 微机综合保护测控装置用户手册
5 功率因素 COS 相位测量:(以Ua 为基准) Ua、Ub、Uc、Iam、Ibm、Icm、Iap、Ibp、Icp、ULa、3U
0、3I0 序分量值: U2 遥信信息: 实遥信 1-
16、虚遥信 17-32 通信信息 发送报文、接收报文 4.2 历史信息 本菜单显示保护动作报告、遥信报告、自检报告.本装置具备掉电保持功能,不管断电 与否,它均能记忆上述报告最新的各
32 次.显示格式同上 液晶显示说明 .首先显示的 是最新一次报告,按键'
↑'
显示前一个报告,按键'
↓'
显示后一个报告,按键'
取消'
退出至上一级菜单. 保护事件记录: 记录
32 条保护动作事件 遥信事件记录: 记录
32 条遥信变位事件 自检事件记录: 记录
32 条自检事件 报告清除: 保护事件清除、遥信事件清除、自检事件清除 4.3 保护投退 本菜单主要用来查看和修改保护投退.按键'
用来选择 修改对象,'
+ '
和'
- '
用来修改.按键'
取消'
为放弃修改返回,'
确认'
为执行修 改而后返回. 4.4 保护定值 本菜单主要用来查看和修改保护.按键'
用来选择修改 对象,'
+ '
和'
- '
用来修改.按键'
取消'
为放弃修改返回,'
确认'
为执行修改而 后返回. 4.5 装置参数 通信参数: 通信地址、通信速率 时间参数: 查看和修改保护装置时间 口令参数: 口令投退、口令修改 遥信参数: 遥信防抖延时 遥测参数: 两相三相选择、电压一次值、保护 CT 变比、测量 CT 变比、零序 CT 变比 遥控参数: 遥控脉宽设定 模拟量输出设定:模拟量输出选择、模拟量输出满度、模拟量输出系数