编辑: xwl西瓜xym 2019-07-10

一、模拟量输出系数 二4.6 厂家设定 本菜单主要用来厂家出厂调试用,调试测量精度,恢复初始参数,恢复初始保护定值. 4.7 调试功能 本菜单主要用于现场调试. 远方信号测试、遥控测试、出口测试、传动试验. 微机综合保护测控装置用户手册

6 5.技术参数 5.1 机械及环境参数 5.1.1 机箱结构尺寸 在开关柜安装可以参考

第一章 8.1 开关柜安装参考尺寸 (注意:在开关柜安装时, 必须考虑装置使用的安装固定螺丝的尺寸). 5.1.2 工作环境 温度:-25℃ ~+60℃保证正常工作 湿度、压力符合 DL478 5.1.3 机械性能 能承受严酷等级为 I 级的振动响应,冲击响应 5.2 额定电气参数 5.2.1 额定数据 直流电压:220V, 110V 允许偏差+15 % ,-20 % 交流电压:57.7V (相电压),1OOV (线电压) 交流电流:5A,1A 频率:50Hz 5.2.2 功耗 交流电压:<

0.5VA/相 交流电流:<

1.OVA/相(5A) <

0.5VA/相(1A) 直流:正常Iset &

&

&

III时限方向元件投入ON III时限投入ON &

t3 事件记录 跳闸 III时限方向元件动作 II时限方向元件投入ON I时限方向元件投入ON II时限方向元件动作 II时限投入ON &

I时限投入ON I时限方向元件动作 &

&

t2 &

&

t1 动作显示及上传 动作显示及上传 事件记录 跳闸 动作显示及上传 事件记录 跳闸 ≥1 ≥1 Ubc≤Uset Uca≤Uset &

t≥ t≥ (I/Iset) -1 非常反时限过流投入ON 极端反时限过流投入ON 一般反时限过流投入ON t≥ (I/Iset) -1 (I/Iset)-1

80 2 13.5 Tset Tset 0.02 0.14 Tset Ic≥Idset Ia≥Idset Ib≥Idset ≥ &

≥ &

&

≥ &

Tdset 事件记录 跳闸 动作显示及远传 定时限过流保护投入ON

4 )完善的事件报告处理功能,可保存最新

32 次动作报告,最新

32 次SOE 变位记录报 告,最新

32 次装置自检错误报告;

5 )良好的人机界面、汉字显示、中文报告显示;

6 )支持串口 modbus 通信规约;

7 )符合《 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》规程要求;

8 )符合《 GB 14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程》规程要求. 2.软件工作原理 2.1 三段过流保护 电流超过定值,相关线电压小于低电压定值,或者负序电压超过负序电压定值,同时 方向元件满足条件,程序即判为保护启动条件满足,此时方向检查自动退出.低电压闭锁, 负序电压闭锁和方向闭锁可分别投退. 2.2 反时限保护 微机综合保护测控装置用户手册

12 跳闸 跳闸选择ON &

&

≥1 3I0 ≥ 3I0set 零序保护投入ON 动作显示及远传 事件记录 Tset &

3U0 ≥ 3U0set 3I0 ≥ 3I0set 零序方向投入ON -120°≤3U0∠3I0≤-60° Ia≥Iset Tset &

信息显示及远传 事件记录 过负荷告警投入ON 开关合位 滑差闭锁投入ON df/dt>

df/dtset Ic≤Iset Ia≤Iset Ib≤Iset &

≥1 &

欠流闭锁投入ON 低频减载投入ON F≤Fset U≤Uset &

&

≥1 Tset 事件记录 跳闸 动作显示及远传 2.3 零序保护(接地保护) 2.4 过负荷保护 装置设独立的过负荷保护,过负荷保护用于报警. 2.5 低周减载保护 装置设一段经低电压闭锁、欠流闭锁及频率滑差闭锁的低周保护.通过控制字可选择在频 率下降超过滑差闭锁定值时是否闭锁低周保护 . 低电压闭锁及欠流闭锁亦可通过控制字设定是 否投入.低周保护动作后闭锁重合闸. 微机综合保护测控装置用户手册