编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-10 |
13 事件记录 信息显示及远传 Tset &
3U0≥3U0set 绝缘监视告警投入ON Ubc(Uca、 Uab) Ia(Ib、 Ic) 动作区2.6 加速保护 装置设一段过流加速保护.断路器合闸后投入时间为 2thjs+3 秒.thjs 为后加速延时.后 加速保护逻辑与电流保护完全一致. 2.7 重合闸 装置提供三相一次重合闸功能,保护动作起动. 2.8 母线绝缘监视保护 装置提供母线绝缘监视保护,零序电压由测量的零序电压得到.当母线零序电压高于零序 过压定值时,经整定的时间零序过压保护动作. 2.9 方向原件 速断、限时速断、过流均有方向元件,并可投退.当线电压均小于 10V 时,电压取故障 前的记忆电压;
当PT 断线后,方向元件退出,为无方向的电流保护. 方向元件采用
0 90 接线方式,最大灵敏角
450 ,动作区
1800 ,动作示意图如下: 微........