编辑: gracecats 2019-07-10

478 一2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 规程要求. 符合《B14285-93 继电保护和安全自动装置技术规程》规程要求. 3.典型设备与功能配置 GMP-700 系列保护测控装置是将保护功能及远动功能综合在一个装置中,该装置即所谓 的 四合一 保护(保护、遥测、遥控、遥信).针对企业电力系统中不同的中低压保护测控 对象,GMP-700 系列的装置型号及功能配置如下: 3.1 GMP-711/GMP-712 线路保护测控装置 GMP-711 为适用于 110kv 以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路保 护及测控装置. 保护配置:

1 )三段可经复压和方向闭锁的过流保护;

2 )零序过流保护;

3 )后加速保护;

4 )过负荷功能(报警);

南京国高电气自动化有限公司 GMP700 工矿电力保护测控技术说明书

3 5 )低周减载功能;

6 )母线绝缘监视保护;

7 )三相一次重合闸;

8 )充电保护;

9 )小电流接地选线功能(必须采用外加零序电流);

10 )独立的操作回路. 测控功能:

1 )

11 路自定义遥信开入,7 路自定义信号开出;

2 )一组断路器遥控分/合,以及中央控制信号输出;

3 )Iam 、Ibm、Icm 、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、F 、P 、Q 、COS;

4 )事件 SOE 记录等.

5 )支持选配

2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口. GMP-712 无低周减载、重合闸、小电流接地选线、零序过流保护功能. GMP-712 带进线备自投功能. 3.2 GMP-721 电动机保护测控装置 GMP-721 为用于 3-1OKV 电压等级中高压异步电动机保护测控装置. 保护配置:

1 )短路保护和启动时间过长及堵转保护;

2 )负序过流保护;

3 )过负荷保护;

4 )过热保护:分为过热报警与过热跳闸,具有热记忆及禁止再启动功能,实时显示电动 机的热积累情况;

5 )接地保护:零序过流保护;

6 )低电压保护;

7 )过电压保护;

8 ) 两路非电量保护;

9 )反时限过流保护;

10 )独立的操作回路. 测控功能:

1 )

11 路自定义遥信开入,7 路自定义信号开出;

2 )正常断路器遥控分合,以及中央控制信号输出;

3 )Iam 、Ibm、Icm 、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、F 、P 、Q 、COS;

4 )事件 SOE 等.

5 )支持增配

2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口. 3.3 GMP-722 电动机差动保护测控装置 GMP722 为用于 3-1OKV 电压等级中高压大型异步电动机保护测控装置. 保护配置:

1 )差动速断保护;

2 )比率差动保护;

3 )过负荷保护;

4 )

2 路非电量保护;

5 )独立的操作回路. 测控功能: 南京国高电气自动化有限公司 GMP700 工矿电力保护测控技术说明书

4 1 )

11 路自定义遥信开入,7 路自定义信号开出;

2 )正常断路器遥控分合,以及中央控制信号输出;

3 )Iam 、Ibm 、Icm 等模拟量的遥测;

4 )事件 SOE 等.

5 )支持增配

2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口. 3.4 GMP-731 备用电源自投保护测控装置 GMP-731 型备用电源自投保护测控装置可实现各电压等级、不同主接线方式(内桥、单母 线、单母线分段及其他扩展方式)的备用电源自投逻辑和分段(桥)开关的过流保护和测控功 能. 测控功能:

1 )

11 路遥信开入采集、7 路自定义信号开出、装置遥信变位、事故遥信;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题