2 )保护动作、保护和遥信开入变位等事件 SOE 记录等;
3 )三组断路器遥控分合以及中央控制信号输出;
;
4 ) Uab1 、Ubc1 、Uab2 、Ubc
2、Ia
1、Ia2 等模拟量的遥测.
5 )支持增配
2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口. 3.5 GMP-741 电容器保护测控装置 GMP-741 为电容器保护测控装置, 适用于 11OkV 以下电压等级的非直接接地系统或小电阻 接地系统中的并联电容器组.可组屏安装,也可在开关柜就地安装. 保护配置:
1 )三段过流保护;
2 )差流保护;
3 )过电压保护;
4 )低电压保护;
5 )差压保护;
6 )非电量保护;
7 )独立的操作回路;
8 )出口组态功能. 测控功能:
1 )
11 路自定义遥信开入、7 路自定义信号开出;
2 )一组断路器遥控分/合以及中央控制信号输出;
;
3 )Iam 、Ibm、Icm 、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、F 、P 、Q 、COS;
4 )事件 SOE 记录等.
5 )支持增配
2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口.. 3.6 GMP-751 站用变保护测控装置 GMP-751 为适用于 110Kv 以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中站用变或接 地变的保护测控装置. 保护配置:
1 )三段复合电压闭锁过流保护;
2 )高压侧反时限保护;
3 )过负荷报警;
4 )负序过流保护;
5 )高压侧接地保护 南京国高电气自动化有限公司 GMP700 工矿电力保护测控技术说明书
5 6 )低压侧接地保护;
7 )非电量保护:非电量保护:重瓦斯跳闸、轻瓦斯报警、超温跳闸或报警;
9 )独立的操作回路. 测控功能:
1 )
11 路自定义遥信开入、7 路自定义信号开出;
2 )一组断路器遥控分/合以及中央控制信号输出;
3 )Iam、Ibm、Icm、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、F 、P 、Q 、COS;
4 )事件 SOE 记录等.
5 )支持增配
2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口. 3.7 GMP-761 母线电压保护测控装置 保护功能:
1 )母线低电压保护;
2 )母线过电压保护;
3 )零序过电压保护;
4 ) PT 断线报警.
5 ) PT 切换功能. 测控功能:
1 )
11 路遥信开入采集、7 路自定义信号开出、装置遥信变位、事故遥信;
2 ) 两段 UAB 、UBC 、UCA 、UO 、F;
3 )事件 SOE 等;
4 )支持增配
2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口. 3.8 GMP-781 变压器差动保护装置 GMP-781 变压器差动保护装置为由多微机实现的变压器差动保护,适用于 11OKV 及以 下电压等级的双圈、三圈变压器. 保护配置:
1 )差动速断保护;
2 )比率差动保护(经二次谐波制动);
3 ) CT 断线判别.
4 )支持增配
2 路4~20 mA 直流模拟量输出,替代变送器作为 DCS 测量接口. 3.9 GMP-782 变压器后备保护测控装置 GMP-782 为用于 11OKV 电压或以下等级变压器的 11OKV 或35KV 或1OKV 侧后备保护装置. 保护配置:
1 )三段复合电压闭锁过流保护(可带方向);
2 )接地零序过流保护;
3 )不接地零序保护(跳闸或报警);
4 )过负荷发信号;
5 )启动主变风冷;
6 )过载闭锁有载调压. 测控功能:
1 )11 路遥信开入采集、7 路自定义信号开出、遥信变位、事故遥信;
2 ) 断路器遥控分合,空接点输出以及中央控制信号输出;