编辑: lonven 2019-07-11

1 位置选择 工作站的位置选定须在一般人员非必经的处所, 使非工作人员远离工作站. 如果因为生 产线的安排而无法做到时, 必须将工作站与其它设施隔开, 并且特别标明 高压测试工作站 , 非专业人员不得进入.如果工作站与其它作业站非常接近,必须特别注意安全的问题.在测 试时必须标明 危险!测试执行中,非工作人员请勿靠近! .

2 输入电源 本测试仪工作电源为 AC 220V±10%,47~63Hz 单相,在开机前请确认输入电源电压 正确.另外必须选择正确规格的保险丝(后面板电源插座上印有保险丝规格) ,更换保险丝 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

第一章 安全规则

2 前,必须先拔掉输入电源线. 本测试仪必须良好的接地,以确保人员安全.测试站的电源必须有单独的电源开关,置 于测试站的入口显眼处并予特别标志, 能够很容易辨别测试站的电源开关. 一旦有紧急事故 发生时,可以立即关闭测试站的电源开关,再进行事故处理.

3 工作场所 尽可能使用非导电材质的工作台. 操作人员和待测物之间不得使用任何金属. 操作人员 的位置不得有跨越待测物去操作或调整测试测试仪的现象.测试场所必须保持整齐、干净. 不使用的仪器和测试线请放到固定位置,一定要让所有的人员能立即识别出正在测试的物 件、待测物件和已测物件.测试站及其周边环境不能含有可燃气体和腐蚀性气体.不得在易 燃物质的旁边使用本测试仪.不得将本测试仪用做他用. 1.4 操作人员规定

1 安全守则 操作人员必须经过培训,使其了解安全规则的重要性,并按安全规则操作.

2 安全培训 操作人员必须随时给予教育和培训, 使其了解各种安全操作规则的重要性, 并按安全规 则操作测试仪.

3 衣着规定 操作人员不可穿有金属装饰的衣服或佩戴金属的手饰和手表等. 这些金属饰物很容易造 成意外的触电,后果会更加严重.操作人员操作测试仪时必须佩戴绝缘手套.

4 医学规定 本测试仪绝对不能让配戴心率调整器或心脏起搏器的人员操作. 1.5 测试中注意事项

1、 操作人员必须佩戴绝缘手套.

2、 改变测试条件前,必须先按键停止输出.

3、 如暂时离开操作区域或并不马上进行测试, 必须关断测试仪的电源开关.

4、 在高压测试进行中,绝对禁止碰触测试物件或任何与待测物有电气连接的物件.

5、 操作人员必须确定能够完全自主掌握测试仪的控制开关和遥控开关. 遥控开关不用 时应放置定位,不可随意放置.绝对避免无意操作启动高压输出.非合格的操作人员和不相 关的人员应远离高压测试区.

6、 测试仪接地线一定要按照规定接妥. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn

第二章 概述

3

第二章 概述 2.1 产品简介 AN9613X 接地导通电阻测试仪是应用于对电器产品进行接地电阻测试的高性能仪器, 其优良的性能和丰富的功能及外部接口使其特别适用于家用电器、 电动工具、 电控配电设备、 医用电气设备、音视频设备等交流电网供电的电气设备的接地导通电阻测试. 2.2 产品特点 外观设计精美,体积小,重量轻.采用流行的 VFD 显示屏,使显示界面清晰舒适. 采用四线法测试,以提高测试的准确性. 接触电阻清零功能可消除因测试线和夹具接触电阻对测试精度的影响. 接口丰富.提供遥控接口pRS232/485 串行通信口,轻松实现测试的自动化和远程控制 及数据传输. 启动/停止设置灵活,可使用本测试仪按键p远程控制实现启动停止功能. 计时采用倒计时,以符合您的习惯. 2.3 功能介绍

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题